17-3지하저장탱크 둘레에는 액체위험물이 새어 나오는지 확인하려고 관을… | 2017년 위험물기능사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
13
17-3
지하저장탱크 둘레에는 액체위험물이 새어 나오는지 확인하려고 관을 묻는다. 위험물안전관리법령이 이 관에 대해 정한 설치기준을 2가지 쓰시오.
해설
① 이중관으로 할 것 — 다만 소공이 없는 상부는 단관으로 할 수 있다
② 재료는 금속관 또는 경질합성수지관으로 할 것
[해설]
지하저장탱크는 흙에 묻혀 있어 눈으로 누설을 확인할 수 없다. 그래서 탱크 주위 네 곳 이상에 누유검사관을 꽂아 두고, 관 안에 고인 액체로 누설 여부를 판정한다.
위험물안전관리법 시행규칙이 정한 누유검사관의 설치기준은 다음 네 가지다.
① 이중관으로 할 것. 다만 소공이 없는 상부는 단관으로 할 수 있다.
② 재료는 금속관 또는 경질합성수지관으로 할 것.
③ 관은 탱크전용실의 바닥 또는 탱크의 기초까지 닿게 할 것.
④ 관의 밑부분에서 탱크의 중심 높이까지의 부분에는 소공이 뚫려 있을 것. 다만 지하수위가 높은 장소에서는 지하수위 높이까지의 부분에 소공이 뚫려 있어야 한다.
이와 함께 관의 상부는 물이 스며들지 않는 구조로 하고, 뚜껑은 검사할 때 쉽게 열 수 있게 만든다.
소공을 관의 아래쪽에만 뚫는 것은, 새어 나온 위험물이 흙 속을 타고 내려와 관 밑에 모이도록 하여 소량의 누설도 잡아내기 위해서다. 문제는 2가지만 요구했으므로 앞의 두 가지를 적으면 되고, 나머지도 함께 외워 두면 좋다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.