18-2지정과산화물을 저장하는 옥내저장소의 저장창고에 두는 창의 기준에… | 2018년 위험물기능사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
3
18-2
지정과산화물을 저장하는 옥내저장소의 저장창고에 두는 창의 기준에 대하여 다음 물음에 답하시오.
(1) 창은 바닥면에서 최소 몇 m 이상 높이에 두어야 하는가?
(2) 창 하나의 면적은 몇 이내여야 하는가?
(3) 한 벽면에 두는 창 면적의 합계는 그 벽면 면적의 얼마 이내여야 하는가?
해설
(1) 2 m 이상
(2) 0.4 이내
(3) 그 벽면 면적의 80분의 1 이내
[해설]
지정과산화물이란 제5류 위험물 중 유기과산화물 또는 이를 함유하는 것으로서 지정수량이 10 kg 인 것을 말한다. 충격·마찰만으로도 폭발할 수 있어 옥내저장소 기준이 따로 강화되어 있다.
창에 관한 기준은 위험물안전관리법 시행규칙에 따라 다음과 같다.
① 창은 바닥면으로부터 2 m 이상의 높이에 둔다.
② 창 하나의 면적은 0.4 이내로 한다.
③ 한 벽면에 두는 창 면적의 합계는 그 벽면 면적의 80분의 1 이내로 한다.
창을 높고 작게 내는 것은 직사광선과 외부 충격을 피하고, 개구부를 줄여 폭발 시 피해가 번지지 않게 하기 위해서다. 이 밖에도 저장창고는 150 이내마다 격벽으로 완전히 구획하고, 외벽은 두께 20 cm 이상의 철근콘크리트조 등으로 하며, 지붕은 가벼운 재료로 덮어 폭발압력이 위로 빠지도록 한다.