18-2다음 그림은 옥외탱크저장소에 설치하는 밸브 없는 통기관이다. 물… | 2018년 위험물기능사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지
2
18-2
다음 그림은 옥외탱크저장소에 설치하는 밸브 없는 통기관이다. 물음에 답하시오.
(1) ㉠ 통기관의 지름은 몇 mm 이상이어야 하는가?
(2) ㉡ 통기관의 끝부분은 수평면에 대해 몇 도 이상 구부려야 하는가?
해설
(1) 30 mm 이상
(2) 45° 이상
[해설]
옥외탱크저장소에 두는 밸브 없는 통기관의 기준은 위험물안전관리법 시행규칙에 다음과 같이 정해져 있다.
① 지름은 30 mm 이상으로 한다.
② 끝부분은 수평면보다 45° 이상 구부려 빗물 등이 들어가지 않게 한다.
③ 가는 눈의 구리망 등으로 인화방지장치를 설치한다. 다만 인화점 70 ℃ 이상의 위험물만을 그 인화점 미만의 온도로 저장·취급하는 탱크의 통기관에는 두지 않을 수 있다.
통기관은 탱크 안팎의 압력을 같게 맞춰 주는 장치다. 위험물을 넣거나 빼낼 때, 또는 기온이 변할 때 탱크 안의 압력이 오르내리는데 이를 그대로 두면 탱크가 부풀거나 찌그러진다. 관 끝을 아래로 꺾어 두는 것은 빗물·먼지의 침입을 막기 위해서이고, 구리망을 두는 것은 밖의 불꽃이 관을 타고 탱크 안으로 들어가는 것을 막기 위해서다.
한편 대기밸브부착 통기관은 5 kPa 이하의 압력 차이로 작동할 수 있어야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.