19-1옥내탱크저장소의 탱크전용실 안에 옥내저장탱크를 둘 때, 다음 두… | 2019년 위험물기능사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
5
19-1
옥내탱크저장소의 탱크전용실 안에 옥내저장탱크를 둘 때, 다음 두 곳은 각각 최소 몇 m를 띄워야 하는지 쓰시오. (단, 점검·보수에 지장이 없는 경우는 제외한다.)
(1) 옥내저장탱크와 탱크전용실 벽 사이
(2) 옥내저장탱크 상호 간
해설
(1) 0.5 m 이상
(2) 0.5 m 이상
[해설]
옥내저장탱크는 탱크 바깥면을 한 바퀴 돌며 점검·보수하고 누설 여부를 눈으로 확인할 수 있어야 하므로, 벽과의 사이도 탱크끼리의 사이도 모두 0.5 m 이상을 띄운다. 두 값이 같다는 점만 기억하면 된다.
함께 정리해 둘 기준: 탱크전용실은 원칙적으로 단층건물에 설치하며, 옥내저장탱크의 용량(같은 탱크전용실에 2 이상을 두면 그 합계)은 지정수량의 40배 이하로 하되, 제4석유류 및 동식물유류 외의 제4류 위험물은 20,000 L를 넘길 수 없다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.