모두CBT

19-2옥외저장탱크의 본체를 강철판으로 만들 때, 그 강철판은 두께가 … | 2019년 위험물기능사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

3

19-2

옥외저장탱크의 본체를 강철판으로 만들 때, 그 강철판은 두께가 얼마 이상이어야 하는지 쓰시오. (단, 특정·준특정 옥외저장탱크는 제외한다)

해설

3.2 mm 이상


[해설]

옥외저장탱크의 본체는 두께 3.2 mm 이상의 강철판 또는 이와 같은 정도 이상의 기계적 성질이 있는 재료로 만들고, 압력탱크 외의 탱크는 충수시험을, 압력탱크는 최대상용압력의 1.5배 압력으로 10분간 수압시험을 하여 새거나 변형되지 않아야 한다.

단서에서 빼 놓은 특정옥외저장탱크(액체위험물 최대수량 100만 L 이상)와 준특정옥외저장탱크(50만 L 이상 100만 L 미만)는 규모가 커서 두께를 일률적으로 정하지 않고 별도의 구조 계산 기준을 따르기 때문에 제외한다.

참고로 옥내저장탱크·지하저장탱크·이동저장탱크의 강철판 두께 기준도 모두 3.2 mm 이상으로 같고, 간이저장탱크만 3.2 mm 이상 강철판에 용량 600 L 이하라는 제한이 더 붙는다.

일부 교재는 발문의 대상을 '옥내저장탱크'로 적어 놓았는데, 함께 붙은 단서(특정·준특정 옥외저장탱크 제외)는 옥외저장탱크에만 쓰는 표현이라 앞뒤가 맞지 않는다. 다만 두 탱크의 두께 기준이 같아 답은 달라지지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.