모두CBT

단층건물에 설치하는 옥내탱크저장소에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단… | 2019년 위험물기능사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

14

단층건물에 설치하는 옥내탱크저장소에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 탱크의 점검 및 보수에 지장이 없는 경우는 고려하지 않는다.)

(1) 옥내저장탱크와 탱크전용실의 벽 사이에는 몇 m 이상의 간격을 두어야 하는가?

(2) 하나의 탱크전용실에 옥내저장탱크를 2개 이상 설치할 때 탱크 상호 간에는 몇 m 이상의 간격을 두어야 하는가?

(3) 경유를 저장하는 경우 옥내저장탱크의 최대 용량은 몇 L인가?

(4) 메탄올을 저장하는 경우 옥내저장탱크의 최대 용량은 몇 L인가? (계산과정과 답을 함께 쓰시오.)

해설

(1) 0.5 m 이상

(2) 0.5 m 이상

(3) 20,000 L

(4) 400×40=16,000400 \times 40 = 16{,}00016,000 L


[해설]

위험물안전관리법령이 정한 옥내탱크저장소의 기준이다.

· 옥내저장탱크와 탱크전용실의 벽 사이, 옥내저장탱크 상호 간에는 각각 0.5 m 이상의 간격을 둔다(탱크의 점검 및 보수에 지장이 없는 경우는 제외).

· 단층건물(또는 1층 이하의 층)의 탱크전용실에 설치하는 옥내저장탱크의 용량은 지정수량의 40배 이하로 하되, 제4석유류와 동식물유류를 뺀 제4류 위험물은 그 값이 20,000 L를 넘으면 20,000 L까지만 할 수 있다. 탱크를 둘 이상 설치하면 각 탱크 용량의 합계로 따진다.

(3) 경유는 제2석유류(비수용성)로 지정수량이 1,000 L이므로 1,000×40=40,0001{,}000 \times 40 = 40{,}000 L이지만, 한도에 걸려 20,000 L가 된다.

(4) 메탄올은 알코올류로 지정수량이 400 L이므로 400×40=16,000400 \times 40 = 16{,}000 L이고, 20,000 L 이하라 그대로 16,000 L가 된다.