모두CBT

19-3주유취급소의 고정주유설비 가운데 천장에 매달아 쓰는 현수식이 있… | 2019년 위험물기능사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

8

19-3

주유취급소의 고정주유설비 가운데 천장에 매달아 쓰는 현수식이 있다. 이 현수식 주유설비에 붙이는 주유관 길이의 기준을 쓰시오.

해설

지면 위 0.5 m 의 수평면에 수직으로 내려 만나는 점을 중심으로 반경 3 m 이내


[해설]

주유관이 지나치게 길면 차량 밖으로 끌려 나가거나 다른 설비에 걸려 유출 사고가 나기 쉽다. 그래서 고정주유설비와 고정급유설비의 주유관 길이는 선단의 개폐밸브를 포함해 5 m 이내로 제한한다.

다만 천장에 매달아 쓰는 현수식은 길이를 직선으로 재는 것이 의미가 없으므로 도달할 수 있는 범위로 정한다. 지면 위 0.5 m 의 수평면에 주유관을 수직으로 내렸을 때 만나는 점을 중심으로 반경 3 m 이내가 기준이며, 이 원 안에서만 주유가 이루어지도록 한다.

이와 함께 이동저장탱크에 주입하는 고정급유설비의 주유관 길이도 5 m 이내이고, 주유호스 끝에는 정전기를 제거하는 접지전극을 설치한다. 숫자 5 m 와 3 m 를 서로 바꿔 쓰지 않도록, ‘매달린 것은 반경 3 m’로 묶어 두면 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.