모두CBT

19-3주유취급소의 고정주유설비 가운데 천장에 매달아 쓰는 현수식이 있… | 2019년 위험물기능사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지

8

19-3

주유취급소의 고정주유설비 가운데 천장에 매달아 쓰는 현수식이 있다. 이 현수식 주유설비에 붙이는 주유관 길이의 기준을 쓰시오.

해설

지면 위 0.5 m 의 수평면에 수직으로 내려 만나는 점을 중심으로 반경 3 m 이내


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 13(주유취급소)에 따라 고정주유설비의 주유관 길이는 선단 개폐밸브를 포함해 5 m 이내로 한다.

현수식은 천장에 매달려 있으므로 길이 대신 주유관이 닿는 범위로 정한다. 지면 위 0.5 m 수평면에 수직으로 내려 만나는 점을 중심으로 반경 3 m 이내이다.

혼동 주의: 일반 고정식은 길이 5 m, 매달린 현수식은 반경 3 m로 나눠서 외운다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.