주유취급소의 고정주유설비 가운데 천장에 매달아 쓰는 현수식이 있다. 이 현수식 주유설비에 붙이는 주유관 길이의 기준을 쓰시오.
해설
지면 위 0.5 m 의 수평면에 수직으로 내려 만나는 점을 중심으로 반경 3 m 이내
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 13(주유취급소)에 따라 고정주유설비의 주유관 길이는 선단 개폐밸브를 포함해 5 m 이내로 한다.
현수식은 천장에 매달려 있으므로 길이 대신 주유관이 닿는 범위로 정한다. 지면 위 0.5 m 수평면에 수직으로 내려 만나는 점을 중심으로 반경 3 m 이내이다.
혼동 주의: 일반 고정식은 길이 5 m, 매달린 현수식은 반경 3 m로 나눠서 외운다.