모두CBT

단층건물에 설치하는 옥내탱크저장소에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단… | 2020년 위험물기능사실기(필답형) 2회차 기출문제 상세 페이지

10

단층건물에 설치하는 옥내탱크저장소에 대하여 다음 물음에 답하시오. (단, 탱크의 점검 및 보수에 지장이 없는 경우는 고려하지 않는다.)

(1) 옥내저장탱크와 탱크전용실의 벽 사이에는 몇 m 이상의 간격을 두어야 하는가?

(2) 하나의 탱크전용실에 옥내저장탱크를 2개 이상 설치할 때 탱크 상호 간에는 몇 m 이상의 간격을 두어야 하는가?

(3) 경유를 저장하는 경우 옥내저장탱크의 최대 용량은 몇 L인가?

(4) 메탄올을 저장하는 경우 옥내저장탱크의 최대 용량은 몇 L인가? (계산과정과 답을 함께 쓰시오.)

해설

(1) 0.5 m 이상

(2) 0.5 m 이상

(3) 20,000 L

(4) 400×40=16,000400 \times 40 = 16{,}000 → 16,000 L


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 7(옥내탱크저장소)에 따라 탱크와 탱크전용실 벽 사이, 탱크 상호 간은 각각 0.5 m 이상 띄운다.

단층건물 탱크전용실의 탱크 용량은 지정수량의 40배 이하로 한다. 제4석유류·동식물유류를 뺀 제4류 위험물은 20,000 L를 넘을 수 없다.

경유는 제2석유류(비수용성)이며 지정수량은 1,000 L이다.
1,000 × 40 = 40,000 L
20,000 L 한도에 걸리므로 20,000 L

메탄올은 알코올류이며 지정수량은 400 L이다.
400 × 40 = 16,000 L
한도 이하이므로 16,000 L

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

2020년 위험물기능사실기(필답형) 2회차 20문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요위험물기능사 실기(필답형) 기출문제 암기장 전체 보기