20-3옥외탱크저장소의 구조 기준에 관한 다음 물음에 답하시오.(1) … | 2020년 위험물기능사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
20-3
옥외탱크저장소의 구조 기준에 관한 다음 물음에 답하시오.
(1) 탱크 본체에 사용하는 강철판의 두께는 얼마 이상이어야 하는가? (단, 특정옥외저장탱크와 준특정옥외저장탱크는 제외한다.)
(2) 제4류 위험물을 저장하는 옥외저장탱크에 설치하는 밸브 없는 통기관의 지름은 얼마 이상이어야 하는가?
(1) 3.2 mm 이상
(2) 30 mm 이상
[해설]
(1) 특정·준특정 옥외저장탱크를 뺀 일반적인 옥외저장탱크의 본체는 두께 3.2 mm 이상의 강철판, 또는 이와 같은 정도 이상의 기계적 성질을 가진 재료로 만들어야 한다. 단서로 빠진 특정옥외저장탱크(액체위험물 최대수량 100만 L 이상)와 준특정옥외저장탱크(50만 L 이상 100만 L 미만)는 규모가 커서 두께를 일률적으로 정하지 않고 별도의 구조계산 기준을 적용하기 때문이다.
참고로 옥내저장탱크·지하저장탱크·이동저장탱크의 강철판 두께 기준도 모두 3.2 mm 이상으로 같고, 간이저장탱크만 3.2 mm 이상의 강철판에 용량 600 L 이하라는 제한이 더 붙는다.
(2) 제4류 위험물의 옥외저장탱크 중 압력탱크가 아닌 것에는 밸브 없는 통기관이나 대기밸브부착 통기관을 달아야 한다. 이 가운데 밸브 없는 통기관은 지름이 30 mm 이상이어야 하고, 끝부분은 수평면보다 45˚ 이상 구부려 빗물이 들어가지 않게 하며, 가는 눈의 구리망 등으로 인화방지장치를 설치한다.
통기관은 탱크 안팎의 압력 차를 없애 주는 장치다. 위험물을 넣고 뺄 때 생기는 압력 변화를 그대로 두면 탱크가 부풀거나 찌그러지므로, 지름을 일정 크기 이상으로 확보해 공기가 원활히 드나들게 한 것이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.