20-3옥외탱크저장소의 구조 기준에 관한 다음 물음에 답하시오.(1) … | 2020년 위험물기능사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
20
20-3
옥외탱크저장소의 구조 기준에 관한 다음 물음에 답하시오.
(1) 탱크 본체에 사용하는 강철판의 두께는 얼마 이상이어야 하는가? (단, 특정옥외저장탱크와 준특정옥외저장탱크는 제외한다.)
(2) 제4류 위험물을 저장하는 옥외저장탱크에 설치하는 밸브 없는 통기관의 지름은 얼마 이상이어야 하는가?
해설
(1) 3.2 mm 이상
(2) 30 mm 이상
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 6(옥외탱크저장소의 기준)에 나오는 수치다.
- 탱크 본체 강철판의 두께는 3.2 mm 이상이며, 특정·준특정 옥외저장탱크는 규모가 커서 별도의 구조기준을 따르므로 제외된다.
- 밸브 없는 통기관의 지름은 30 mm 이상으로, 위험물을 넣고 뺄 때 생기는 탱크 안팎의 압력 차를 공기가 드나들며 없애 준다.
혼동 주의 — 옥내·지하·이동저장탱크의 강철판 두께도 똑같이 3.2 mm 이상이다.