20-4위험물안전관리법령에서 정한 지하탱크저장소의 지하저장탱크 압력시험… | 2020년 위험물기능사실기(필답형) 4회차 기출문제 상세 페이지
14
20-4
위험물안전관리법령에서 정한 지하탱크저장소의 지하저장탱크 압력시험 기준이다. 빈칸에 알맞은 수치나 용어를 쓰시오.
압력탱크 외의 탱크는 ( ① ) kPa 의 압력으로, 압력탱크는 최대상용압력의 ( ② )배의 압력으로 각각 ( ③ )분간 수압시험을 실시하여 새거나 변형되지 아니하여야 한다. 이 경우 수압시험은 소방청장이 정하여 고시하는 ( ④ )과 ( ⑤ )을 동시에 실시하는 방법으로 대신할 수 있다.
해설
① 70
② 1.5
③ 10
④ 기밀시험
⑤ 비파괴시험
[해설]
지하저장탱크는 땅에 묻고 나면 새는 곳을 눈으로 확인하기 어렵기 때문에, 묻기 전에 압력을 걸어 누설과 변형이 없는지 확인하도록 위험물안전관리법 시행규칙 별표 8에서 정하고 있다.
기준은 탱크의 종류에 따라 갈린다. 최대상용압력이 46.7 kPa 이상인 압력탱크는 최대상용압력의 1.5배 압력으로, 그 밖의 탱크는 70 kPa 의 압력으로 각각 10분간 수압시험을 한다. 시험 중 새거나 변형되지 않아야 한다.
다만 실제 현장에서 수압시험이 어려운 경우가 있어, 소방청장이 정하여 고시하는 기밀시험과 비파괴시험을 동시에 실시하면 수압시험을 대신할 수 있다. 두 시험 중 하나만 해서는 대체가 되지 않는다는 점이 자주 묻힌다.
탱크별 시험 기준을 견주면 다음과 같다.
| 탱크 | 압력탱크 외의 탱크 | 압력탱크 |
|---|---|---|
| 지하저장탱크 | 70 kPa 의 압력으로 10분간 수압시험 | 최대상용압력의 1.5배 압력으로 10분간 수압시험 |
| 옥외저장탱크 | 충수시험 | 최대상용압력의 1.5배 압력으로 10분간 수압시험 |
| 이동저장탱크 | 70 kPa 의 압력으로 10분간 수압시험 | 최대상용압력의 1.5배 압력으로 10분간 수압시험 |
지하저장탱크와 이동저장탱크는 70 kPa 로 같지만, 옥외저장탱크만 물을 가득 채우는 충수시험을 한다는 점이 다르다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.