모두CBT

21-1어느 옥내저장소에 옥내소화전을 4개 설치하였다. 이 옥내소화전설… | 2021년 위험물기능사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지

9

21-1

어느 옥내저장소에 옥내소화전을 4개 설치하였다. 이 옥내소화전설비에 확보하여야 하는 수원의 양은 몇 m3\mathrm{m^3} 이상인지 구하시오.

해설

31.2 m3\mathrm{m^3} 이상


[해설]

옥내소화전설비의 수원은 설치 개수가 가장 많은 층을 기준으로 하되, 그 개수가 5개를 넘으면 5개로 본다. 소화전 하나마다 확보할 물의 양은 방수량 260 L/min 으로 30분 동안 쓸 수 있는 양이다.

260L/min×30min=7800L=7.8m3260\,\mathrm{L/min} \times 30\,\mathrm{min} = 7800\,\mathrm{L} = 7.8\,\mathrm{m^3}

소화전이 4개이므로 5개 제한에 걸리지 않고,

Q=N×7.8m3=4×7.8=31.2m3Q = N \times 7.8\,\mathrm{m^3} = 4 \times 7.8 = 31.2\,\mathrm{m^3}

따라서 수원의 양은 31.2 m3\mathrm{m^3} 이상이어야 한다.

비교해 두면 좋은 값이 옥외소화전설비다. 옥외소화전은 설치 개수가 4개를 넘으면 4개로 보고, 하나마다 450L/min×30min=13.5m3450\,\mathrm{L/min} \times 30\,\mathrm{min} = 13.5\,\mathrm{m^3} 를 곱한다. 노즐 선단의 방수압력은 옥내·옥외소화전 모두 350 kPa 이상이어야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.