21-1어느 옥내저장소에 옥내소화전을 4개 설치하였다. 이 옥내소화전설… | 2021년 위험물기능사실기(필답형) 1회차 기출문제 상세 페이지
9
21-1
어느 옥내저장소에 옥내소화전을 4개 설치하였다. 이 옥내소화전설비에 확보하여야 하는 수원의 양은 몇 이상인지 구하시오.
해설
31.2 이상
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 17에 따르면 옥내소화전설비의 수원은 소화전이 가장 많이 설치된 층의 개수에 7.8 m3를 곱해 구하며, 개수가 5개 이상이면 5개로 본다.
7.8 m3는 소화전 1개의 방수량 260 L/min을 30분 동안 쓰는 양이다.
Q = N × 7.8 m3
Q = 4 × 7.8
Q = 31.2 m3
혼동 주의: 옥외소화전은 최대 4개까지 세고, 1개당 13.5 m3(450 L/min × 30분)를 곱한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.