외벽이 내화구조가 아닌 옥내저장소에 제4류 위험물을 저장하고 있다. 이… | 2022년 위험물기능사실기(필답형) 3회차 기출문제 상세 페이지
12
외벽이 내화구조가 아닌 옥내저장소에 제4류 위험물을 저장하고 있다. 이 건축물의 연면적이 450 m2일 때, 소화설비 설치의 기준이 되는 소요단위를 구하시오.
해설
6단위
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 17에 따르면 저장소 건축물의 외벽이 내화구조가 아니면 연면적 75 m2가 1소요단위다.
소요단위 = 연면적 ÷ 1소요단위 면적
= 450 ÷ 75 = 6단위
혼동 주의: 내화구조인 저장소는 150 m2, 제조소·취급소는 내화 100 m2·비내화 50 m2가 1소요단위다. 위험물 자체는 지정수량의 10배가 1단위이므로, 저장 위험물이 제4류라는 조건은 이 계산에 쓰이지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.