모두CBT

위험물안전관리법령이 정한 물분무소화설비의 설치기준이다. 괄호 ① ~ ⑤… | 2024년 위험물기능사실기(필답형) 4회차 기출문제 상세 페이지

17

위험물안전관리법령이 정한 물분무소화설비의 설치기준이다. 괄호 ① ~ ⑤ 에 들어갈 수치를 각각 쓰시오.

· 방호대상물의 표면적이 200 m2\mathrm{m^2} 인 경우, 방사구역은 ( ① ) m2\mathrm{m^2} 이상으로 할 것

· 방호대상물의 표면적이 70 m2\mathrm{m^2} 인 경우, 방사구역은 ( ② ) m2\mathrm{m^2} 이상으로 할 것

· 수원의 수량은 분무헤드가 가장 많이 설치된 방사구역의 모든 분무헤드를 동시에 사용할 경우에 해당 방사구역의 표면적 1 m2\mathrm{m^2} 당 1분당 ( ③ ) L 의 비율로 계산한 양으로 ( ④ ) 분간 방사할 수 있는 양 이상이 되도록 할 것

· 분무헤드를 동시에 사용할 경우 각 끝부분의 방사압력이 ( ⑤ ) kPa 이상으로 표준방사량을 방사할 수 있는 성능이 되도록 할 것

해설

① 150

② 70

③ 20

④ 30

⑤ 350


[해설]

물분무소화설비의 설치기준은 위험물안전관리법 시행규칙 별표 17 이 정하고 있다. 수치 다섯 개가 각각 무엇을 재는 값인지 붙잡아 두면 헷갈리지 않는다.

① 방사구역은 150 m2\mathrm{m^2} 이상으로 한다. 표면적이 200 m2\mathrm{m^2} 라도 전면을 다 잡을 필요는 없고 150 m2\mathrm{m^2} 이상이면 된다.

② 다만 방호대상물의 표면적이 150 m2\mathrm{m^2} 에 못 미치면 방사구역은 그 표면적만큼으로 한다. 표면적이 70 m2\mathrm{m^2} 이므로 답은 70 이다.

③④ 수원의 양은 헤드가 가장 많이 붙은 방사구역을 기준으로, 표면적 1 m2\mathrm{m^2} 마다 1분에 20 L30분 간 뿌릴 수 있는 양 이상으로 확보한다.

⑤ 분무헤드를 동시에 사용할 때 각 끝부분의 방사압력은 350 kPa 이상이어야 한다.

방사구역이 150 m2\mathrm{m^2} 라면 필요한 수원량은 이렇게 나온다.

150×20×30=90,000 L=90 m3150 \times 20 \times 30 = 90{,}000\ \mathrm{L} = 90\ \mathrm{m^3}

옥내·옥외소화전설비의 수원 산정과 헷갈리기 쉬우니 “물분무는 면적 × 20 L/min·m2\mathrm{m^2} × 30분”으로 묶어 외워 두는 것이 좋다.