15-1(제57회)

제조소등에 불활성가스소화설비를 설치하는 경우, 전역방출방식·국소방출방식 어느 것이든 선택밸브가 갖추어야 할 기준 3가지를 서술하시오.

해설

① 저장용기를 공용하는 경우에는 방호구역 또는 방호대상물마다 선택밸브를 설치할 것

② 선택밸브는 방호구역 외의 장소에 설치할 것

③ 선택밸브에는 "선택밸브"라고 표시하고 선택이 되는 방호구역 또는 방호대상물을 표시할 것


[해설]

위험물안전관리에 관한 세부기준이 정한 불활성가스소화설비의 선택밸브 기준이다. 선택밸브는 하나의 저장용기군으로 여러 구역을 지킬 때 약제를 불이 난 구역으로만 보내는 밸브다.

  • 방호구역·방호대상물마다 설치 — 저장용기를 공용하므로 구역별로 약제 흐름을 나눠야 한다.
  • 방호구역 외의 장소에 설치 — 화재 구역 안에 있으면 열·연기 때문에 조작할 수 없고 밸브가 손상될 수 있다.
  • '선택밸브' 표시와 대상 구역 표시 — 여러 밸브 중에서 엉뚱한 구역으로 약제를 방출하는 실수를 막는다.

세 기준 모두 정확한 구역에 안전하게 조작해 방출한다는 목적으로 묶어 외우면 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.