15-1(제57회)제조소등에 불활성가스소화설비를 설치하는 경우, 전역방… | 2015년 위험물기능장실기(필답형) 제57회 기출문제 상세 페이지
8
15-1(제57회)
제조소등에 불활성가스소화설비를 설치하는 경우, 전역방출방식·국소방출방식 어느 것이든 선택밸브가 갖추어야 할 기준 3가지를 서술하시오.
해설
① 저장용기를 공용하는 경우에는 방호구역 또는 방호대상물마다 선택밸브를 설치할 것
② 선택밸브는 방호구역 외의 장소에 설치할 것
③ 선택밸브에는 "선택밸브"라고 표시하고 선택이 되는 방호구역 또는 방호대상물을 표시할 것
[해설]
위험물안전관리에 관한 세부기준 제134조가 정한 선택밸브의 기준이다. 하나의 저장용기군으로 여러 구역을 방호할 때, 소화약제가 불이 난 구역으로만 흘러가게 하는 장치가 선택밸브다.
② 선택밸브를 방호구역 밖에 두는 이유는 명확하다. 화재가 난 구역 안에 밸브가 있으면 열과 연기 때문에 조작할 수 없고, 밸브 자체가 손상되면 소화약제를 보낼 수 없기 때문이다.
③ 표시 규정도 같은 맥락이다. 여러 개의 선택밸브가 나란히 있을 때 어느 밸브가 어느 구역용인지 표시가 없으면 다급한 상황에서 엉뚱한 구역으로 약제를 방출하게 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.