15-2(제58회)옥외탱크저장소에 두는 위험물 저장탱크는 지붕의 형식에… | 2015년 위험물기능장실기(필답형) 제58회 기출문제 상세 페이지
16
15-2(제58회)
옥외탱크저장소에 두는 위험물 저장탱크는 지붕의 형식에 따라 나뉜다. 그 구조를 3가지 쓰시오.
해설
① 고정지붕구조
② 부상지붕구조
③ 부상덮개부착 고정지붕구조
[해설]
옥외저장탱크의 지붕구조는 지붕이 탱크 몸통에 고정되어 있는가, 액면 위에 떠 있는가로 갈린다.
· 고정지붕구조(콘루프) : 지붕이 옆판에 고정된 일반적인 구조. 액면과 지붕 사이에 증기 공간이 생긴다.
· 부상지붕구조(플로팅루프) : 지붕 자체가 액면 위에 떠서 액면과 함께 오르내리는 구조. 증기 공간이 없어 증발손실이 적다.
· 부상덮개부착 고정지붕구조 : 고정지붕 아래 액면 위에 금속제 부상덮개(플로팅 팬)를 띄운 구조. 두 방식을 겹친 형태다.
이 구분이 중요한 이유는 고정식 포소화설비의 포방출구 종류와 개수가 여기에 따라 정해지기 때문이다. 포방출구는 탱크 옆판 외주에 균등한 간격으로 설치하는데, 탱크의 구조와 포방출구의 종류에 따라 탱크 직경별 최소 개수가 달라진다.
· 고정지붕구조 → Ⅰ형·Ⅱ형(상부포주입법), Ⅲ형·Ⅳ형(저부포주입법)
· 부상덮개부착 고정지붕구조 → Ⅱ형
· 부상지붕구조 → 특형(부상지붕 위 금속제 칸막이와 탱크 옆판 사이의 환상부분에 포를 주입)
부상지붕구조 탱크에 특형을 쓰는 까닭은 지붕이 액면 위에 떠 있어 화재가 액면 전체가 아니라 지붕 가장자리의 환상 공간에서 일어나기 때문이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.