모두CBT

15-2(제58회)정전기가 방전될 때 나타나는 방전 형태를 3가지 쓰시… | 2015년 위험물기능장실기(필답형) 제58회 기출문제 상세 페이지

10

15-2(제58회)

정전기가 방전될 때 나타나는 방전 형태를 3가지 쓰시오.

해설

① 코로나방전

② 스트리머방전

③ 불꽃방전


[해설]

대전된 물체에 축적된 전하가 공기 등의 절연을 깨고 흘러 나가는 현상이 방전이며, 방전의 모양과 에너지에 따라 다음과 같이 나뉜다.

· 코로나방전 : 돌기처럼 뾰족한 부분에 전계가 집중되어 그 주변의 공기만 국부적으로 절연이 깨지는 방전. 빛과 소리가 약하고 방전에너지가 작아 점화원이 될 위험은 상대적으로 낮다.

· 스트리머방전 : 대전량이 큰 부도체와 도체 사이에서 나뭇가지 모양의 발광을 동반하며 일어나는 방전. 코로나방전보다 에너지가 커서 가연성 증기의 점화원이 될 수 있다.

· 불꽃방전 : 도체 사이에서 절연이 완전히 깨져 순간적으로 강한 빛과 파괴음을 내며 전 전하가 방출되는 방전. 방전에너지가 가장 커서 위험성이 가장 높다.

· 연면방전 : 대전된 부도체의 표면을 따라 나뭇가지 모양으로 퍼지며 일어나는 방전. 필름이나 시트처럼 얇은 절연물이 강하게 대전되었을 때 나타난다.

세 가지를 물으면 위험성이 뚜렷한 코로나방전·스트리머방전·불꽃방전을 쓰면 되고, 네 가지를 요구하면 여기에 연면방전을 더한다.

방전이 점화원이 되는지는 방전에너지 E=12CV2E = \dfrac{1}{2}CV^2이 가연성 물질의 최소착화에너지보다 큰지로 갈린다. 같은 대전량이라도 불꽃방전은 전하를 한꺼번에 쏟아내므로 위험하고, 코로나방전은 조금씩 흘려보내므로 덜 위험하다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.