15-2(제58회)제조소와 일반취급소의 일반점검표에서 환기설비 및 배출… | 2015년 위험물기능장실기(필답형) 제58회 기출문제 상세 페이지
2
15-2(제58회)
제조소와 일반취급소의 일반점검표에서 환기설비 및 배출설비 항목에 대하여 점검하여야 할 내용을 5가지 쓰시오.
해설
① 변형·손상의 유무 및 고정상태의 적부
② 인화방지망의 손상 및 막힘 유무
③ 방화댐퍼의 손상 유무 및 기능의 적부
④ 팬의 작동상황의 적부
⑤ 가연성 증기 경보장치의 작동상황의 적부
[해설]
위험물안전관리에 관한 세부기준이 정한 제조소·일반취급소 일반점검표의 '환기·배출설비 등' 항목이다. 점검 항목이 다섯 개의 설비 요소에 하나씩 대응한다고 보면 외우기 쉽다.
· 설비 자체 → 변형·손상과 고정상태
· 인화방지망 → 손상과 막힘(먼지가 쌓여 막히면 환기도 못 하고 인화 차단도 못 한다)
· 방화댐퍼 → 손상과 기능(화재 시 닫혀서 불길이 덕트를 타고 번지는 것을 막아야 한다)
· 팬 → 작동상황
· 가연성 증기 경보장치 → 작동상황
제조소에서 환기설비와 배출설비를 함께 묶어 점검하는 이유는 둘 다 가연성 증기가 체류하지 않게 하는 설비이기 때문이다. 환기설비는 자연배기 방식으로 상시 공기를 바꾸는 설비이고, 배출설비는 국소배기 방식으로 발생원에서 증기를 강제로 뽑아내는 설비다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.