15-2(제58회)제조소와 일반취급소의 일반점검표에서 환기설비 및 배출… | 2015년 위험물기능장실기(필답형) 제58회 기출문제 상세 페이지
2
15-2(제58회)
제조소와 일반취급소의 일반점검표에서 환기설비 및 배출설비 항목에 대하여 점검하여야 할 내용을 5가지 쓰시오.
해설
① 변형·손상의 유무 및 고정상태의 적부
② 인화방지망의 손상 및 막힘 유무
③ 방화댐퍼의 손상 유무 및 기능의 적부
④ 팬의 작동상황의 적부
⑤ 가연성 증기 경보장치의 작동상황의 적부
[해설]
위험물안전관리에 관한 세부기준에 있는 제조소·일반취급소 일반점검표의 '환기·배출설비 등' 항목이며, 설비 요소 다섯 개에 점검 내용이 하나씩 대응한다.
- 설비 본체 — 변형·손상이 있는지, 고정상태가 적정한지 본다.
- 인화방지망 — 손상과 막힘을 본다(막히면 환기도 인화 차단도 되지 않는다).
- 방화댐퍼 — 손상과 기능을 본다(화재 때 닫혀서 덕트를 타고 불이 번지는 것을 막는다).
- 팬 — 작동상황이 적정한지 본다.
- 가연성 증기 경보장치 — 작동상황이 적정한지 본다.
외우는 요령: 본체·망·댐퍼·팬·경보장치 순서로 설비를 떠올린 뒤 손상·막힘·기능·작동을 붙인다.