전역방출방식 불활성가스소화설비의 분사헤드에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 고압식 이산화탄소를 방사하는 것의 방사압력

(2) 저압식 이산화탄소를 방사하는 것의 방사압력

(3) 질소 100[%]인 소화약제를 방사하는 것의 방사압력

(4) 질소와 아르곤의 용량비가 50 대 50인 소화약제를 방사하는 것의 방사압력

(5) 질소 52[%], 아르곤 40[%], 이산화탄소 8[%]인 소화약제를 방사하는 것은 소화약제의 양의 95[%] 이상을 몇 초 이내에 방사해야 하는가?

해설

(1) 2.1[MPa] 이상

(2) 1.05[MPa] 이상

(3) 1.9[MPa] 이상

(4) 1.9[MPa] 이상

(5) 60초 이내


[해설]

이산화탄소는 저장방식에 따라 방사압력이 갈린다. 고압식은 상온(20[℃]) 부근에서 고압으로 저장하므로 2.1[MPa] 이상, 저압식은 1820C-18 \sim -20\,^\circ\mathrm{C} 로 냉각해 낮은 압력으로 저장하므로 1.05[MPa] 이상이다. 정확히 2배 차이가 나므로 짝으로 외워 두면 헷갈리지 않는다.

이산화탄소가 아닌 불활성가스 계열은 조성이 무엇이든 방사압력이 1.9[MPa] 이상으로 같다. 소화약제 이름으로는 다음 셋이다.

· 질소 100[%] → IG-100

· 질소 50[%] + 아르곤 50[%] → IG-55

· 질소 52[%] + 아르곤 40[%] + 이산화탄소 8[%] → IG-541

세 약제 모두 방사압력 기준이 같으므로 (3)·(4)처럼 조성이 달라도 답은 1.9[MPa] 이상으로 동일하다.

방사시간은 이들 불활성가스 약제의 경우 소화약제의 양의 95[%] 이상을 60초 이내에 내보내도록 되어 있다. 소화 원리가 산소농도를 희석하는 질식소화이므로, 약제가 천천히 나오면 그동안 새 공기가 들어와 농도를 만들지 못하기 때문이다.