16-1(제59회)전역방출방식 불활성가스소화설비의 분사헤드에 대하여 다… | 2016년 위험물기능장실기(필답형) 제59회 기출문제 상세 페이지
8
16-1(제59회)
전역방출방식 불활성가스소화설비의 분사헤드에 대하여 다음 물음에 답하시오.
(1) 고압식 이산화탄소를 방사하는 것의 방사압력
(2) 저압식 이산화탄소를 방사하는 것의 방사압력
(3) 질소 100[%]인 소화약제를 방사하는 것의 방사압력
(4) 질소와 아르곤의 용량비가 50 대 50인 소화약제를 방사하는 것의 방사압력
(5) 질소 52[%], 아르곤 40[%], 이산화탄소 8[%]인 소화약제를 방사하는 것은 소화약제의 양의 95[%] 이상을 몇 초 이내에 방사해야 하는가?
해설
(1) 2.1[MPa] 이상
(2) 1.05[MPa] 이상
(3) 1.9[MPa] 이상
(4) 1.9[MPa] 이상
(5) 60초 이내
[해설]
위험물안전관리에 관한 세부기준의 전역방출방식 불활성가스소화설비 분사헤드 기준이다. 이산화탄소는 저장방식에 따라, 나머지 불활성가스는 조성과 상관없이 방사압력이 정해진다.
- 고압식 이산화탄소 — 상온에서 고압으로 저장하므로 2.1 MPa 이상이다.
- 저압식 이산화탄소 — -18 ℃ 이하로 냉각해 낮은 압력으로 저장하므로 1.05 MPa 이상이다.
- 질소 100 %(IG-100)와 질소·아르곤 50:50(IG-55) — 둘 다 1.9 MPa 이상이다.
- IG-541(질소 52 %·아르곤 40 %·이산화탄소 8 %) — 약제량의 95 % 이상을 60초 이내에 방사한다.
외우는 요령: 고압식과 저압식은 정확히 2배 차이다. 불활성가스는 산소농도를 낮추는 질식소화라서, 약제가 천천히 나오면 소화에 필요한 농도가 만들어지지 않으므로 60초 이내로 정한다.