모두CBT

위험물안전관리에 관한 세부기준이 정한 신속평형법 인화점측정기의 인화점 … | 2016년 위험물기능장실기(필답형) 제59회 기출문제 상세 페이지

3

위험물안전관리에 관한 세부기준이 정한 신속평형법 인화점측정기의 인화점 측정 절차이다. 빈칸 (1)~(5)에 들어갈 수치를 쓰시오.

· 시험장소는 1기압, 무풍의 장소로 할 것

· 신속평형법 인화점측정기의 시료컵을 설정온도까지 가열 또는 냉각하여 시험물품(설정온도가 상온보다 낮은 온도인 경우에는 설정온도까지 냉각한 것) ( 1 )[mL]를 시료컵에 넣고 즉시 뚜껑 및 개폐기를 닫을 것

· 시료컵의 온도를 ( 2 )분간 설정온도로 유지할 것

· 시험불꽃을 점화하고 화염의 크기를 직경 ( 3 )[mm]가 되도록 조정할 것

· ( 4 )분 경과 후 개폐기를 작동하여 시험불꽃을 시료컵에 ( 5 )초간 노출시키고 닫을 것. 이 경우 시험불꽃을 급격히 상하로 움직이지 아니하여야 한다.

해설

(1) 2

(2) 1

(3) 4

(4) 1

(5) 2.5


[해설]

위험물안전관리에 관한 세부기준의 신속평형법은 시료를 설정온도에 맞춰 두고 그 온도에서 인화하는지만 판정하는 방식이다. 적은 양으로 짧게 측정하므로 수치가 작다.

  • 시료량 2 mL — 양이 적어 시료컵 온도와 빨리 평형을 이룬다.
  • 설정온도 유지 1분 — 시료·컵·증기가 같은 온도가 되게 하는 시간이다.
  • 시험불꽃 직경 4 mm — 인화점 시험에서 쓰는 표준 화염 크기다.
  • 1분 경과 후 2.5초 노출 — 불꽃을 급하게 위아래로 움직이면 증기층이 흐트러져 판정이 흔들린다.

외우는 요령: 「2 mL – 1분 – 4 mm – 1분 – 2.5초」 순서로 묶어 둔다. 태그밀폐식·클리브랜드개방컵은 시료를 표선까지 채우지만, 신속평형법만 시료량이 2 mL로 정해져 있다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.