16-1(제59회)

위험물안전관리에 관한 세부기준이 정한 신속평형법 인화점측정기의 인화점 측정 절차이다. 빈칸 (가)~(마)에 들어갈 수치를 채워 넣으시오.

· 시험장소는 1기압, 무풍의 장소로 할 것

· 신속평형법 인화점측정기의 시료컵을 설정온도까지 가열 또는 냉각하여 시험물품(설정온도가 상온보다 낮은 온도인 경우에는 설정온도까지 냉각한 것) ( 가 )[mL]를 시료컵에 넣고 즉시 뚜껑 및 개폐기를 닫을 것

· 시료컵의 온도를 ( 나 )분간 설정온도로 유지할 것

· 시험불꽃을 점화하고 화염의 크기를 직경 ( 다 )[mm]가 되도록 조정할 것

· ( 라 )분 경과 후 개폐기를 작동하여 시험불꽃을 시료컵에 ( 마 )초간 노출시키고 닫을 것. 이 경우 시험불꽃을 급격히 상하로 움직이지 아니하여야 한다.

해설

(가) 2

(나) 1

(다) 4

(라) 1

(마) 2.5


[해설]

위험물안전관리에 관한 세부기준 제15조가 정한 신속평형법 인화점측정기의 시험방법이다. 숫자만 따로 떼어 정리하면 시료 2[mL] — 1분 유지 — 불꽃 직경 4[mm] — 1분 경과 후 — 2.5초 노출이 된다.

신속평형법은 시료를 적게 쓰고 짧은 시간 안에 액체와 증기가 평형에 이르게 한 뒤 불꽃을 대는 방식이라, 시료량과 유지시간이 이렇게 작게 정해져 있다.

다른 측정기와 헷갈리지 않으려면 시료량을 기준으로 잡는 것이 편하다. 태그밀폐식은 시료컵의 표선까지, 클리브랜드개방컵은 표선까지 채우는 데 비해 신속평형법만 2[mL]로 양이 명시된다.

또한 시험 결과 측정된 인화점이 설정온도와 차이가 있으면 설정온도를 바꿔 가며 다시 측정해 인화점을 확정한다. 시험장소를 1기압·무풍으로 두는 것은 압력과 바람이 증기 농도를 흐트러뜨려 인화점을 왜곡하기 때문이다.