16-2(제60회)옥외저장소에 선반을 설치하는 경우에 지켜야 할 기준을… | 2016년 위험물기능장실기(필답형) 제60회 기출문제 상세 페이지
2
16-2(제60회)
옥외저장소에 선반을 설치하는 경우에 지켜야 할 기준을 4가지 쓰시오.
해설
① 선반은 불연재료로 만들고 견고한 지반면에 고정할 것
② 선반과 그 부속설비의 자중, 저장하는 위험물의 중량, 풍하중, 지진의 영향 등으로 생기는 응력에 대하여 안전할 것
③ 선반의 높이는 6m를 초과하지 않을 것
④ 선반에 수납한 위험물 용기가 쉽게 떨어지지 않도록 조치할 것
[해설]
옥외저장소는 지붕과 벽이 없는 옥외의 장소에 용기째 쌓아 두는 저장소다. 그래서 선반 기준도 불이 옮겨붙지 않을 것, 외력에 무너지지 않을 것, 용기가 떨어지지 않을 것의 세 갈래로 정리된다.
· 불연재료 + 지반면 고정: 선반 자체가 타지 않아야 하고, 옥외이므로 바람에 밀리지 않게 지반에 고정한다.
· 응력에 대한 안전: 옥내와 달리 풍하중이 검토 항목에 들어간다는 점이 특징이다.
· 높이 6m 이하: 옥외저장소에서 용기를 겹쳐 쌓는 높이 제한(원칙 3m, 제4류 중 제3·제4석유류와 동식물유류 용기만 쌓는 경우 4m 등)과는 별개로, 선반 자체의 높이 한도가 6m다.
· 낙하 방지조치: 지진·바람에 용기가 떨어지면 곧바로 유출·화재로 이어지므로 별도 조치를 요구한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.