17-1(제61회)
옥내소화전설비의 가압송수장치를 압력수조로 하는 경우, 압력수조에 필요한 압력을 구하는 공식을 쓰고 각 기호가 뜻하는 바를 설명하시오.
해설
: 필요한 압력[MPa]
: 소방용 호스의 마찰손실수두압[MPa]
: 배관의 마찰손실수두압[MPa]
: 낙차의 환산수두압[MPa]
[해설]
위험물안전관리에 관한 세부기준에 정해진 옥내소화전설비 압력수조의 압력 공식이다. 물이 흘러가며 잃는 압력을 모두 더한 뒤 노즐에서 필요한 방수압력을 더한다.
P = p1 + p2 + p3 + 0.35 MPa
- P — 압력수조에 필요한 압력[MPa]이다.
- p1 — 소방용 호스에서 마찰로 잃는 압력(마찰손실수두압)[MPa]이다.
- p2 — 배관에서 마찰로 잃는 압력(마찰손실수두압)[MPa]이다.
- p3 — 압력수조와 방수구의 높이 차(낙차)를 압력으로 환산한 값[MPa]이다.
상수 0.35MPa는 위험물 옥내소화전의 노즐 끝 방수압력 기준인 350kPa 이상에서 나온 값이다.