모두CBT

17-1(제61회)옥내소화전설비의 가압송수장치를 압력수조로 하는 경우,… | 2017년 위험물기능장실기(필답형) 제61회 기출문제 상세 페이지

7

17-1(제61회)

옥내소화전설비의 가압송수장치를 압력수조로 하는 경우, 압력수조에 필요한 압력을 구하는 공식을 쓰고 각 기호가 뜻하는 바를 설명하시오.

해설

P=p1+p2+p3+0.35 MPaP = p_1 + p_2 + p_3 + 0.35\ \mathrm{MPa}

PP: 필요한 압력[MPa]

p1p_1: 소방용 호스의 마찰손실수두압[MPa]

p2p_2: 배관의 마찰손실수두압[MPa]

p3p_3: 낙차의 환산수두압[MPa]


[해설]

위험물안전관리에 관한 세부기준 제129조가 정한 옥내소화전설비 가압송수장치의 압력수조 기준이다. 노즐 끝에서 필요한 방수압력을 확보하려면, 물이 가는 길에서 잃는 압력을 모두 더하고 거기에 노즐 방수압력에 해당하는 몫을 얹어야 한다는 것이 이 식의 뜻이다.

P=p1+p2+p3+0.35 MPaP = p_1 + p_2 + p_3 + 0.35\ \mathrm{MPa}

· p1p_1호스에서, p2p_2배관에서 마찰로 잃는 압력이다. 손실이 나는 구간을 호스와 배관으로 나눠 본다는 점을 기억하면 둘을 뒤바꾸지 않는다.

· p3p_3는 수조에서 방수구까지의 높이차를 압력으로 환산한 값이다.

· 마지막 0.35[MPa]는 옥내소화전 노즐 선단에서 확보해야 하는 방수압력이다. 이 상수는 그대로 외운다.

같은 조문에서 옥외소화전설비는 상수가 0.35[MPa], 스프링클러설비는 0.1[MPa]로 다르게 정해져 있으므로 설비별 상수를 함께 정리해 두면 좋다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.