18-1(제63회)특정옥외저장탱크의 다음 부위별 용접방법을 각각 쓰시오… | 2018년 위험물기능장실기(필답형) 제63회 기출문제 상세 페이지
18-1(제63회)
특정옥외저장탱크의 다음 부위별 용접방법을 각각 쓰시오.
㉮ 옆판의 세로이음 및 가로이음
㉯ 옆판과 애뉼러 판의 용접
㉰ 애뉼러 판과 애뉼러 판의 용접
㉱ 애뉼러 판과 밑판의 용접
㉮ 완전용입 맞대기용접
㉯ 부분용입그룹용접(또는 이와 동등 이상의 용접강도가 있는 용접방법)
㉰ 뒷면에 재료를 댄 맞대기용접
㉱ 뒷면에 재료를 댄 맞대기용접 또는 겹치기용접
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 6의 특정옥외저장탱크 용접방법이다. 요구되는 용접강도가 그 부위가 받는 하중의 크기에 따라 갈린다고 이해하면 외우기 쉽다.
· 옆판은 저장된 위험물의 액압을 그대로 받는 가장 중요한 부위여서 세로이음·가로이음 모두 완전용입 맞대기용접을 요구한다.
· 옆판과 애뉼러 판의 이음은 옆판에서 내려온 하중을 바닥으로 전달하는 자리라 중간 수준인 부분용입그룹용접이다.
· 애뉼러 판끼리, 애뉼러 판과 밑판은 바닥에 깔려 하중이 상대적으로 작으므로 뒷면에 재료를 댄 맞대기용접(밑판과의 이음은 겹치기용접도 가능)이 허용된다.
몇 가지 용어를 정리해 둔다.
· 애뉼러 판은 옆판 바로 아래에 둥근 고리 모양으로 까는 밑판을 말한다. 교재에 따라 '에눌러판'으로 인쇄되기도 하지만 annular(고리 모양)에서 온 말이다.
· 조문에 쓰인 '그룹용접'은 groove(그루브, 개선) 용접의 옛 표기다. 부재 끝을 V자 등으로 깎아 낸 홈에 용착금속을 채우는 용접으로, 홈을 끝까지 채우면 완전용입, 일부만 채우면 부분용입이다.
· 옆판의 세로이음은 위·아래 단이 같은 선상에 오지 않게 어긋 물려야 하며, 그 간격은 서로 접하는 옆판 중 두꺼운 쪽 판 두께의 5배 이상이어야 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.