18-1(제63회)특수인화물인 아세트알데하이드는 어떤 설비에 넣어 두느… | 2018년 위험물기능장실기(필답형) 제63회 기출문제 상세 페이지
9
18-1(제63회)
특수인화물인 아세트알데하이드는 어떤 설비에 넣어 두느냐에 따라 지켜야 할 온도가 달라진다. 아래 ㉮~㉳ 각 설비에서 유지하여야 하는 온도 기준을 답하시오.
㉮ 이동저장탱크(보냉장치 있음)
㉯ 이동저장탱크(보냉장치 없음)
㉰ 옥외저장탱크 가운데 압력탱크 외의 탱크
㉱ 옥내저장탱크 가운데 압력탱크 외의 탱크
㉲ 지하저장탱크 가운데 압력탱크 외의 탱크
㉳ 옥외·옥내·지하저장탱크 가운데 압력탱크
해설
㉮ 비점 이하
㉯ 40℃ 이하
㉰ 15℃ 이하
㉱ 15℃ 이하
㉲ 15℃ 이하
㉳ 40℃ 이하
[해설]
위험물안전관리법 시행규칙 별표 18의 저장기준이다. 탱크 종류를 하나씩 외우기보다 압력탱크인가 / 이동탱크인가 두 축으로 끊어 보면 값이 정리된다.
| 탱크 구분 | 아세트알데하이드등 | 다이에틸에터등·산화프로필렌 |
| 옥외·옥내·지하저장탱크 중 압력탱크 외 | 15℃ 이하 | 30℃ 이하 |
| 옥외·옥내·지하저장탱크 중 압력탱크 | 40℃ 이하 | |
| 보냉장치가 있는 이동저장탱크 | 비점 이하 | |
| 보냉장치가 없는 이동저장탱크 | 40℃ 이하 | |
· 압력탱크가 아닌 탱크는 증기압을 견디지 못하므로 온도를 낮게(15℃ 이하) 눌러야 한다. 아세트알데하이드는 비점이 21℃에 불과해 상온에서도 끓기 시작하기 때문이다.
· 압력탱크는 발생한 증기압을 탱크가 감당하므로 40℃까지 허용된다. 옥외·옥내·지하 어느 쪽이든 값은 같다.
· 이동저장탱크는 보냉장치의 유무로만 갈린다. 보냉장치가 있으면 끓지 않게만 유지하면 되므로 '비점 이하', 없으면 40℃ 이하다.
참고로 아세트알데하이드등을 취급하는 설비에는 구리·마그네슘·은·수은 또는 이들의 합금을 쓸 수 없다. 폭발성 화합물을 만들기 때문이다.