18-1(제63회)

경유 120,000L를 저장하는 옥외탱크저장소를 해상탱크로 설치하는 경우, 소화난이도등급 I 에 해당하는 이 저장소에 설치해야 하는 소화설비 3가지를 쓰시오.

해설

① 고정식 포소화설비

② 물분무포소화설비

③ 이동식 이외의 불활성가스소화설비(또는 이동식 이외의 할로젠화합물소화설비)


[해설]

경유는 제4류 제2석유류(비수용성)로 지정수량이 1,000L이므로 배수부터 구한다.
120,000L ÷ 1,000L = 120배

위험물안전관리법 시행규칙 별표 17에 따라 지중탱크·해상탱크로서 지정수량 100배 이상이면 소화난이도등급 Ⅰ에 해당한다.

  • 고정식 포소화설비 — 탱크에 고정된 포 방출구로 액면을 덮어 질식소화한다.
  • 물분무포소화설비 — 법령 원문 명칭이므로 '포'를 빠뜨리지 않는다.
  • 이동식 이외의 불활성가스소화설비(또는 할로젠화합물소화설비) — 바다 위라 소방대가 접근하기 어려워 고정식만 인정된다.

혼동 주의: 해상탱크에는 이동식 설비가 인정되지 않으므로 답에 '이동식 이외의'를 꼭 붙인다.