모두CBT

18-2(제64회)옥외탱크저장소·옥내탱크저장소가 소화난이도등급 Ⅰ로 분… | 2018년 위험물기능장실기(필답형) 제64회 기출문제 상세 페이지

20

18-2(제64회)

옥외탱크저장소·옥내탱크저장소가 소화난이도등급 Ⅰ로 분류되는 규모 요건을 정리한 표이다. 빈칸 ①~⑤에 들어갈 숫자를 각각 쓰시오. (같은 번호의 빈칸에는 같은 값이 들어간다)

제조소 등의 구분제조소 등의 규모, 저장 또는 취급하는 위험물의 품명 및 최대수량 등
옥외탱크저장소액표면적이 ( ① )m2\mathrm{m^2} 이상인 것(제6류 위험물을 저장하는 것 및 고인화점위험물만을 ( ③ )℃ 미만의 온도에서 저장하는 것은 제외)
지반면으로부터 탱크 옆판의 상단까지 높이가 ( ② )m 이상인 것(제6류 위험물을 저장하는 것 및 고인화점위험물만을 ( ③ )℃ 미만의 온도에서 저장하는 것은 제외)
지중탱크 또는 해상탱크로서 지정수량의 ( ④ )배 이상인 것(제6류 위험물을 저장하는 것 및 고인화점위험물만을 ( ③ )℃ 미만의 온도에서 저장하는 것은 제외)
고체위험물을 저장하는 것으로서 지정수량의 ( ④ )배 이상인 것
옥내탱크저장소액표면적이 ( ① )m2\mathrm{m^2} 이상인 것(제6류 위험물을 저장하는 것 및 고인화점위험물만을 ( ③ )℃ 미만의 온도에서 저장하는 것은 제외)
바닥면으로부터 탱크 옆판의 상단까지 높이가 ( ② )m 이상인 것(제6류 위험물을 저장하는 것 및 고인화점위험물만을 ( ③ )℃ 미만의 온도에서 저장하는 것은 제외)
탱크전용실이 단층건물 외의 건축물에 있는 것으로서 인화점 38℃ 이상 70℃ 미만의 위험물을 지정수량의 ( ⑤ )배 이상 저장하는 것(내화구조로 개구부 없이 구획된 것은 제외한다)
해설

40

6

100

100

5


[해설]

소화난이도등급 Ⅰ은 화재가 나면 진압이 가장 어려운 등급이라 소화설비도 가장 무겁게(옥외탱크저장소는 물분무소화설비 또는 고정식 포소화설비 등) 요구된다. 옥외·옥내탱크저장소의 판정 기준은 다음 다섯 숫자로 정리된다.

· 액표면적 40m2\mathrm{m^2} 이상 — 표면적이 넓을수록 증발면이 커져 화재 규모가 커진다.

· 탱크 옆판 상단까지의 높이 6m 이상 — 옥외탱크는 지반면, 옥내탱크는 바닥면을 기준으로 잰다.

· 고인화점위험물 100℃ 미만 — 제6류 위험물을 저장하는 것과, 고인화점위험물만을 100℃ 미만에서 저장하는 것은 위 두 기준에서 제외된다.

· 지정수량 100배 이상 — 지중탱크·해상탱크, 그리고 고체위험물을 저장하는 옥외탱크저장소에 적용된다.

· 지정수량 5배 이상 — 옥내탱크저장소에서 탱크전용실이 단층건물 외의 건축물에 있고 인화점 38℃ 이상 70℃ 미만의 위험물을 저장하는 경우다. 내화구조로 개구부 없이 구획된 것은 제외된다.

고인화점위험물이란 인화점이 100℃ 이상인 제4류 위험물을 말한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.