다음 소화약제를 담는 저장용기의 충전비를 각각 쓰시오.

(1) 할론 2402 가운데 가압식 저장용기에 담는 것

(2) 할론 2402 가운데 축압식 저장용기에 담는 것

(3) 할론 1211

(4) 할론 1301

(5) HFC-23

해설

(1) 0.51 이상 0.67 이하

(2) 0.67 이상 2.75 이하

(3) 0.7 이상 1.4 이하

(4) 0.9 이상 1.6 이하

(5) 1.2 이상 1.5 이하


[해설]

충전비는 용기의 내용적을 약제 충전량으로 나눈 값이다.

충전비=용기의 내용적(L)소화약제의 충전량(kg)\text{충전비} = \dfrac{\text{용기의 내용적(L)}}{\text{소화약제의 충전량(kg)}}

값이 클수록 같은 무게의 약제를 더 큰 용기에 넣는다는 뜻이므로 용기 안 여유 공간이 늘어난다. 온도가 올라 약제가 팽창해도 용기가 견디도록 하한을, 방출 성능이 떨어지지 않도록 상한을 함께 정해 둔 것이다.

· 할론 2402는 상온에서 액체라 스스로 나갈 압력이 없어 가압식(0.51~0.67)과 질소를 미리 채워 두는 축압식(0.67~2.75)으로 나뉜다. 축압식은 가압가스가 차지할 공간이 필요해 상한이 크게 잡혀 있다.

· 상온에서 기체인 할론 1211은 0.7~1.4, 할론 1301은 0.9~1.6이다.

· 할로겐화합물 계열의 대체약제인 HFC-23은 1.2~1.5이며, 같은 계열의 HFC-125는 1.2 이상 1.5 이하로 규정된다.

숫자만 놓고 보면 0.51 → 0.67 → 0.7 → 0.9 → 1.2 로 하한이 차례로 커지므로 순서대로 꿰어 외우면 헷갈리지 않는다.