모두CBT

20-1(제67회)어느 이동탱크저장소의 방호틀과 방파판을 스테인리스강판… | 2020년 위험물기능장실기(필답형) 제67회 기출문제 상세 페이지

4

20-1(제67회)

어느 이동탱크저장소의 방호틀과 방파판을 스테인리스강판으로 만들려 한다. 이 강판의 인장강도가 130[N/mm²]라면 두 부속의 두께는 각각 몇 [mm]로 해야 하는가?

해설

(1) 방호틀 : 3.4[mm]

(2) 방파판 : 2.4[mm]


[해설]

위험물안전관리에 관한 세부기준에 따라 강철판 대신 다른 재질을 쓰면 인장강도 σ[N/mm2]로 두께를 환산한다. 기준두께 t0는 방호틀 2.3[mm], 방파판 1.6[mm]이다.

t = √(270 / σ) × t0
√(270 / 130) = 1.4412
방호틀 t = 1.4412 × 2.3 = 3.3147 → 3.4[mm]
방파판 t = 1.4412 × 1.6 = 2.3058 → 2.4[mm]

계산값은 소수점 둘째 자리 이하를 올림하므로 3.3·2.3으로 반올림하지 않는다. 방호틀은 차량이 전복될 때 부속장치를 보호하는 틀이고, 방파판은 탱크 안 액체가 출렁이는 것을 줄이는 판이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.