불활성가스소화설비의 기준에 대한 설명이다. 빈칸에 알맞은 값을 쓰시오.

(1) 이산화탄소를 방사하는 분사헤드의 방사압력은 고압식의 것은 ( )[MPa] 이상일 것

(2) 저압식의 것[소화약제를 ( ① ) 이하의 온도로 용기에 저장하는 것]은 ( ② )[MPa] 이상일 것

(3) IG-100을 방사하는 분사헤드의 방사압력은 ( )[MPa] 이상일 것

(4) IG-541을 방사하는 분사헤드의 방사압력은 ( )[MPa] 이상일 것

(5) 전역방출방식에서 이산화탄소를 방사하는 시간은 ( ) 이내일 것

(6) 국소방출방식에서 소화약제의 양을 균일하게 방사하는 시간은 ( ) 이내일 것

해설

(1) 2.1

(2) ① 영하 18[℃] ② 1.05

(3) 1.9

(4) 1.9

(5) 60초

(6) 30초


[해설]

불활성가스소화설비의 세부 수치는 위험물안전관리에 관한 세부기준이 정해 둔 값이라 그대로 외워야 한다. 방사압력은 약제를 어떤 상태로 저장하는지에 따라 갈린다.

구분방사압력
이산화탄소 — 고압식(상온 저장)2.1[MPa] 이상
이산화탄소 — 저압식(영하 18[℃] 이하 저장)1.05[MPa] 이상
IG-100 · IG-55 · IG-5411.9[MPa] 이상

고압식은 이산화탄소를 상온에서 고압으로 눌러 담기 때문에 용기 내 압력이 높고, 저압식은 영하 18[℃] 이하로 냉각해 저장하므로 압력이 낮아진다. 그래서 요구되는 방사압력도 2.1[MPa]과 1.05[MPa]로 갈린다.

IG 계열은 액화하지 않는 압축가스라 방사압력 기준이 하나로 묶여 1.9[MPa] 이상이다. IG-100은 질소만으로 이루어져 있고, IG-541은 질소·아르곤·이산화탄소를 52 : 40 : 8의 비율로 섞은 약제다.

방사시간은 방출방식에 따라 다르다. 전역방출방식에서 이산화탄소는 60초 이내에, 국소방출방식은 소화약제의 양을 30초 이내에 균일하게 방사해야 한다. 방호구역 전체를 채워야 하는 전역방출방식이 더 긴 시간을 받는다고 묶어 두면 헷갈리지 않는다.