모두CBT

21-1(제69회)다음은 제4류 위험물 가운데 휘발유와 관련된 물음이다… | 2021년 위험물기능장실기(필답형) 제69회 기출문제 상세 페이지

18

21-1(제69회)

다음은 제4류 위험물 가운데 휘발유와 관련된 물음이다. 각 물음에 답하시오.

(1) 휘발유의 체적팽창계수가 0.00135/[℃]이다. 0[℃]에서 부피가 20[L]이던 휘발유의 온도가 25[℃]로 올랐을 때의 체적[L]을 구하시오.

(2) 휘발유를 저장하던 이동저장탱크에 등유나 경유를 주입할 때에는 다음 기준에 따라 정전기 등에 의한 재해를 막는 조치를 해야 한다. 괄호 안에 알맞은 수치(단위 포함) 또는 용어를 쓰시오.

· 이동저장탱크의 상부로부터 위험물을 주입할 때에는 위험물의 액표면이 주입관의 끝부분을 넘는 높이가 될 때까지 그 주입관 내의 유속을 초당 ( ① ) 이하로 할 것

· 이동저장탱크의 밑부분으로부터 위험물을 주입할 때에는 위험물의 액표면이 주입관의 정상부분을 넘는 높이가 될 때까지 그 주입관 내의 유속을 초당 ( ② ) 이하로 할 것

· 그 밖의 방법으로 위험물을 주입할 때에는 이동저장탱크에 ( ③ )가 남아 있지 않도록 조치하고 안전한 상태임을 확인한 뒤에 할 것

해설

(1) 20.68[L]

(2) ① 1[m]
② 1[m]
③ 가연성 증기


[해설]

액체의 부피는 온도 상승분에 체적팽창계수를 곱한 만큼 늘어난다.
V = V0(1 + βΔt)
V = 20 × (1 + 0.00135 × 25) = 20.675
V ≈ 20.68[L]

정전기 방지 기준은 위험물안전관리법 시행규칙의 이동탱크저장소 취급기준에서 나온다. 휘발유를 담았던 탱크에 등유·경유를 넣으면 남은 휘발유 증기가 정전기 불꽃에 점화될 수 있어서다.

  • 상부 주입은 주입관 끝부분이 액면에 잠길 때까지 유속을 초당 1[m] 이하로 한다.
  • 밑부분 주입도 주입관 정상부분이 잠길 때까지 같은 1[m] 이하로 한다.
  • 그 밖의 방법은 탱크에 가연성 증기가 남지 않게 한 뒤 안전을 확인하고 주입한다.

혼동 주의: 상부·밑부분 주입 모두 유속은 1[m]로 같고, 다른 것은 잠기는 기준이 끝부분인지 정상부분인지뿐이다.