모두CBT

21-2(제70회)위험물안전관리법령상 이송취급소의 배관을 해상에 설치하… | 2021년 위험물기능장실기(필답형) 제70회 기출문제 상세 페이지

1

21-2(제70회)

위험물안전관리법령상 이송취급소의 배관을 해상에 설치하는 경우의 기준 4가지를 쓰시오.

해설

① 배관은 지진·풍압·파도 등에 대하여 안전한 구조의 지지물로 지지할 것

② 배관은 선박 등의 항행에 의하여 손상을 받지 아니하도록 해면과의 사이에 필요한 공간을 확보하여 설치할 것

③ 선박의 충돌 등으로 배관 또는 그 지지물이 손상을 받을 우려가 있는 경우에는 견고하고 내구력이 있는 보호설비를 설치할 것

④ 배관은 다른 공작물(해당 배관의 지지물은 제외한다)에 대하여 배관의 유지관리상 필요한 간격을 보유할 것


[해설]

이송취급소의 배관은 놓이는 자리에 따라 지하매설·도로매설·철도부지매설·지상설치·해저설치·해상설치로 나뉘어 기준이 각각 다르다. 해상설치는 파도와 선박이라는 두 가지 위협을 다루는 것이 요지다.

· 지지물은 지진·풍압·파도를 견디는 구조여야 한다. 바다 위에 걸쳐 두는 배관은 자체 강도보다 받침이 먼저 무너지기 쉽다.

· 해면과의 공간 확보는 지나는 배가 배관을 치지 못하게 하려는 것이다.

· 그래도 충돌 우려가 남으면 보호설비를 덧대야 한다.

· 마지막으로 다른 공작물과는 유지관리에 필요한 간격을 두어야 한다. 점검·보수를 할 수 없을 만큼 붙여 놓으면 안 된다는 뜻이다.

이 문제를 "3가지를 쓰시오"로 싣고 앞의 세 항목만 답으로 적은 판본이 있으나, 법령이 정한 해상설치 기준은 네 항목이므로 네 번째인 다른 공작물과의 간격 보유까지 함께 외워 두어야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.