모두CBT

22-1(제71회)분말소화설비의 저장용기 등은 위험물안전관리에 관한 세… | 2022년 위험물기능장실기(필답형) 제71회 기출문제 상세 페이지

15

22-1(제71회)

분말소화설비의 저장용기 등은 위험물안전관리에 관한 세부기준에 맞추어 설치하여야 한다. 아래 기준의 빈칸 ①~⑤에 들어갈 내용을 쓰시오(①·②는 불활성가스 소화설비 저장용기의 설치장소 기준을 준용한 것이다).

· 온도가 ( ① )℃ 이하이고 온도변화가 적은 장소에 설치할 것

· ( ② ) 및 빗물이 침투할 우려가 적은 장소에 설치할 것

· 저장용기[축압식인 것은 내압력이 ( ③ ) MPa인 것에 한한다]에는 용기밸브를 설치할 것

· 가압식의 저장용기 등에는 ( ④ )를 설치할 것

· 보기 쉬운 장소에 충전소화약제량, 소화약제의 종류, ( ⑤ )(가압식인 것에 한한다), 제조연월 및 제조자명을 표시할 것

해설

① 40

② 직사일광

③ 1.0

④ 방출밸브

⑤ 최고사용압력


[해설]

위험물안전관리에 관한 세부기준 제136조는 분말소화설비의 저장용기 등에 관한 기준을 정하면서 설치장소에 관한 부분은 불활성가스 소화설비의 저장용기 기준을 준용하도록 하고 있다. 그래서 온도와 직사일광에 관한 요건이 두 설비에 똑같이 적용된다.

· 저장용기는 온도가 40℃ 이하이고 온도변화가 적은 장소에 둔다. 약제와 가압가스의 압력이 온도에 따라 크게 흔들리지 않게 하려는 것이다.

· 직사일광과 빗물이 침투할 우려가 적은 장소에 설치한다.

· 축압식 저장용기는 내압력이 1.0 MPa인 것에 한하여 용기밸브를 설치한다(해답을 '1'로만 적은 판본이 있으나 기준값은 1.0 MPa이다).

· 가압식 저장용기에는 방출밸브를 설치한다. 가압용 가스로 약제를 밀어내는 구조이므로 방출을 여닫는 밸브가 필요하다.

· 보기 쉬운 장소에 충전소화약제량, 소화약제의 종류, 최고사용압력(가압식에 한한다), 제조연월, 제조자명을 표시한다.

가압식 저장용기에는 이와 별도로 2.5 MPa 이하의 압력으로 조정할 수 있는 압력조정기를 두고, 축압식 저장용기에는 내부 압력을 확인할 수 있는 지시압력계를 단다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.