22-2(제72회)아래 그림은 제조소에 설치하는 방화상 유효한 담의 높… | 2022년 위험물기능장실기(필답형) 제72회 기출문제 상세 페이지
10
22-2(제72회)
아래 그림은 제조소에 설치하는 방화상 유효한 담의 높이를 정하는 방법을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.
(1) 그림의 ①, ②, ③에 해당하는 명칭을 각각 쓰시오.
(2) H가 pD² + a보다 큰 경우, 방화상 유효한 담의 높이 h를 구하는 공식을 쓰시오.
해설
(1) ① 보정연소한계곡선 ② 연소한계곡선 ③ 연소위험범위
(2)
[해설]
제조소는 인근 건축물 등으로부터 안전거리를 두어야 하지만, 방화상 유효한 담을 설치하면 그 거리를 단축할 수 있다. 이때 담의 높이를 정하는 절차가 이 그림이다.
기호는 다음과 같다.
| 기호 | 뜻 |
|---|---|
| D | 제조소 등과 인근 건축물 또는 공작물과의 거리[m] |
| H | 인근 건축물 또는 공작물의 높이[m] |
| a | 제조소 등의 외벽의 높이[m] |
| d | 제조소 등과 방화상 유효한 담과의 거리[m] |
| h | 방화상 유효한 담의 높이[m] |
| p | 상수 |
(1) 그림의 곡선은 불길이 번질 수 있는 범위를 나타낸다. ①은 보정연소한계곡선, ②는 연소한계곡선이며 두 곡선 사이가 ③ 연소위험범위다. 인근 건축물의 높이 H가 이 범위 안에 들어오는지가 담이 필요한지를 가른다.
(2) 판정은 와 H를 견주어 한다.
· 인 경우 : 인근 건축물이 연소위험범위 아래에 있으므로 담을 높일 필요가 없고 로 한다.
· 인 경우 : 담으로 가려야 하므로
다만 이렇게 계산한 h가 2보다 작으면 담의 높이는 2[m]로, 4를 넘으면 4[m]로 하고 소화설비를 보강한다. 즉 방화상 유효한 담의 높이는 2[m] 이상 4[m] 이하 범위에서 정해진다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.