모두CBT

24-2(제76회)소화난이도등급 Ⅰ에 해당하는 옥외탱크저장소에 설치해야… | 2024년 위험물기능장실기(필답형) 제76회 기출문제 상세 페이지

11

24-2(제76회)

소화난이도등급 Ⅰ에 해당하는 옥외탱크저장소에 설치해야 하는 소화설비이다. 표의 빈칸을 채우시오.

구분소화설비
지중탱크·해상탱크 외의 것 중 황만을 저장·취급하는 것( ㉠ )
지중탱크·해상탱크 외의 것 중 인화점 70[℃] 이상의 제4류 위험물만을 저장·취급하는 것( ㉡ )
지중탱크·해상탱크 외의 것 중 그 밖의 것고정식 포소화설비(포소화설비가 적응성이 없으면 분말소화설비)
지중탱크( ㉢ )
해상탱크고정식 포소화설비, 물분무포소화설비, 이동식 이외의 불활성가스소화설비 또는 이동식 이외의 할로젠화합물소화설비
해설

㉠ 물분무소화설비

㉡ 물분무소화설비 또는 고정식 포소화설비

㉢ 고정식 포소화설비, 이동식 이외의 불활성가스소화설비 또는 이동식 이외의 할로젠화합물소화설비


[해설]

위험물안전관리법 시행규칙 별표 17이 정한 소화난이도등급 Ⅰ의 옥외탱크저장소 소화설비다. 저장물의 성질과 탱크의 형태에 따라 요구 설비가 갈린다.

· 황만을 저장·취급 — 황은 물에 녹지 않고 물과 반응하지도 않는다. 냉각만으로 불을 잡을 수 있으므로 물분무소화설비로 족하다.

· 인화점 70[℃] 이상의 제4류 위험물만 — 상온에서 증기를 거의 내지 않아 냉각 효과가 잘 듣는다. 그래서 물분무소화설비 또는 고정식 포소화설비 중 하나를 고를 수 있게 열어 두었다.

· 그 밖의 것 — 휘발유처럼 인화점이 낮은 유류가 여기에 든다. 물을 뿌리면 기름이 떠올라 화재면이 넓어지므로 액면을 덮는 고정식 포소화설비를 요구한다.

· 지중탱크 — 탱크 본체가 땅속에 있어 물을 뿌려 냉각할 대상이 없다. 그래서 고정식 포소화설비와 이동식 이외의 불활성가스·할로젠화합물소화설비를 조합한다. 이동식을 뺀 이유는 사람이 다가가 조작해야 하는 방식으로는 지중탱크 화재를 감당할 수 없기 때문이다.

· 해상탱크 — 지중탱크의 조합에 물분무포소화설비가 더해진다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.