위험물안전관리에 관한 세부기준이 정한 신속평형법 인화점측정기의 인화점 … | 2025년 위험물기능장실기(필답형) 제77회 기출문제 상세 페이지
1
위험물안전관리에 관한 세부기준이 정한 신속평형법 인화점측정기의 인화점 측정 절차이다. 빈칸 (1)~(5)에 들어갈 수치를 쓰시오.
· 시험장소는 1기압, 무풍의 장소로 할 것
· 신속평형법 인화점측정기의 시료컵을 설정온도까지 가열 또는 냉각하여 시험물품(설정온도가 상온보다 낮은 온도인 경우에는 설정온도까지 냉각한 것) ( 1 )[mL]를 시료컵에 넣고 즉시 뚜껑 및 개폐기를 닫을 것
· 시료컵의 온도를 ( 2 )분간 설정온도로 유지할 것
· 시험불꽃을 점화하고 화염의 크기를 직경 ( 3 )[mm]가 되도록 조정할 것
· ( 4 )분 경과 후 개폐기를 작동하여 시험불꽃을 시료컵에 ( 5 )초간 노출시키고 닫을 것. 이 경우 시험불꽃을 급격히 상하로 움직이지 아니하여야 한다.
해설
(1) 2
(2) 1
(3) 4
(4) 1
(5) 2.5
[해설]
위험물안전관리에 관한 세부기준의 신속평형법은 시료를 설정온도에 맞춰 두고, 그 온도에서 불이 붙는지만 판정하는 방식이다. 그래서 시료량과 시간이 작게 정해져 있다.
- 시료량은 2[mL]이며, 시료컵이 작아 온도가 빨리 평형에 이른다.
- 시료컵은 1분간 설정온도로 유지해 시료와 증기의 온도를 맞춘다.
- 시험불꽃은 직경 4[mm]로 조정한다.
- 다시 1분이 지나면 개폐기를 열어 불꽃을 2.5초간 노출한다.
외우는 요령: 「2[mL] – 1분 – 4[mm] – 1분 – 2.5초」 순서로 묶는다. 태그밀폐식·클리브랜드개방컵은 시료를 표선까지 채우므로, 시료량이 수치로 정해진 것은 신속평형법뿐이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.