모두CBT

25-2(제78회)전역방출방식 불활성가스소화설비의 분사헤드를 두고 위험… | 2025년 위험물기능장실기(필답형) 제78회 기출문제 상세 페이지

3

25-2(제78회)

전역방출방식 불활성가스소화설비의 분사헤드를 두고 위험물안전관리법령은 아래와 같이 규정한다. ①~⑤ 자리에 들어갈 답을 쓰시오.

㉮ 이산화탄소를 방사하는 분사헤드 중 고압식의 것(소화약제가 상온으로 용기에 저장되어 있는 것을 말한다)에 있어서는 ( ① )[MPa] 이상, 저압식의 것(소화약제가 영하 ( ② )[℃] 이하의 온도로 용기에 저장되어 있는 것을 말한다)에 있어서는 1.05[MPa] 이상일 것

㉯ 질소(이하 "IG-100"이라 한다), 질소와 ( ③ )의 용량비가 50 : 50인 혼합물(이하 "IG-55"라 한다) 또는 질소와 ( ③ )과 이산화탄소의 용량비가 52 : 40 : 8인 혼합물(이하 "IG-541"이라 한다)을 방사하는 분사헤드는 1.9[MPa] 이상일 것

㉰ 이산화탄소를 방사하는 것은 기준에서 정한 소화약제의 양을 ( ④ )초 이내에 균일하게 방사하고, IG-100·IG-55 또는 IG-541을 방사하는 것은 기준에서 정한 소화약제 양의 ( ⑤ )[%] 이상을 60초 이내에 방사할 것

해설

① 2.1

② 18

③ 아르곤

④ 60

⑤ 95


[해설]

근거는 「위험물안전관리에 관한 세부기준」 제134조(불활성가스소화설비의 기준)다. 위험물 제조소 등의 소화설비는 일반 건축물에 적용되는 화재안전기술기준이 아니라 이 세부기준을 따른다는 점을 먼저 짚어 두어야 한다.

① 2.1[MPa] / ② 영하 18[℃] — 이산화탄소 저장 방식이 둘로 갈린다.

구분저장 상태분사헤드 방사압력
고압식상온으로 용기에 저장2.1[MPa] 이상
저압식영하 18[℃] 이하의 온도로 용기에 저장1.05[MPa] 이상

고압식은 상온(약 20[℃])에서 액화 저장하므로 용기 내압이 6[MPa] 안팎으로 높아 방사압력 기준도 높다. 저압식은 냉동기로 영하 18[℃] 이하로 식혀 두어 내압이 2[MPa] 남짓밖에 되지 않으므로 기준이 절반 수준이다. 저장온도가 낮은 쪽이 저압식이라는 대응만 잡으면 두 값을 바꿔 쓰지 않는다.

③ 아르곤 — 불활성가스 계열 약제의 조성은 이름에 숨어 있다.

약제조성(용량비)
IG-100질소 100[%]
IG-55질소 : 아르곤 = 50 : 50
IG-541질소 : 아르곤 : 이산화탄소 = 52 : 40 : 8

IG 뒤의 숫자가 곧 조성비의 첫 자리다(IG-541 → 52 : 40 : 8). 이들 약제를 방사하는 분사헤드의 방사압력은 종류에 관계없이 1.9[MPa] 이상이다.

④ 60초 / ⑤ 95[%] — 방사시간 기준도 약제에 따라 다르게 걸린다.

· 이산화탄소 : 정해진 약제량 전량60초 이내에 균일하게 방사

· IG-100·IG-55·IG-541 : 정해진 약제량의 95[%] 이상을 60초 이내에 방사

이산화탄소는 질식·냉각으로 단번에 소화하므로 전량을, 불활성가스 계열은 산소농도를 낮춰 소화하므로 95[%] 이상이면 소화농도에 도달한다고 보는 것이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.