수밀콘크리트의 배합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [실내건축기사 필기] 25년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[실내건축기사 필기] 25년 3회차
수밀콘크리트의 배합에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
배합은 콘크리트의 소요의 품질이 얻어지는 범위내에서 단위수량 및 물-결합재비는 되도록 작게 하고, 단위 굵은 골재량은 되도록 크게 한다.
2
콘크리트의 소요 슬럼프는 되도록 작게하여 180mm를 넘지 않도록 하며, 콘크리트 타설이 용이할 때에는 120mm 이하로 한다.
3
물-결합재비는 60% 이하를 표준으로 한다.
4
콘크리트의 워커빌리티를 개선시키기 위해 공기연행제, 공기연행감수제 또는 고성능 공기연행감수제를 사용하는 경우라도 공기량은 4% 이하가 되게 한다.
해설
수밀콘크리트는 물의 침투를 막기 위해 물-결합재비를 되도록 작게 관리하는 것이 핵심이며, 표준으로는 50% 이하를 기준으로 삼는다. 60% 이하를 표준으로 한다는 서술은 실제 기준보다 완화된 수치여서 옳지 않다.
슬럼프를 180mm 이하로 제한하고 가능하면 120mm 이하로 낮추는 것, 단위수량과 물-결합재비는 작게 굵은골재량은 크게 하는 것, 공기연행제 등을 쓰더라도 공기량을 4% 이하로 관리하는 것은 모두 수밀콘크리트 배합관리의 실제 기준에 해당한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.