「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」상 거실의 용도구분에 … | [실내건축기사 필기] 24년 3회차 기출문제 상세 페이지
「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」상 거실의 용도구분에 따른 조도기준의 연결로 옳은 것은? (단, 조도는 바닥에서 85센티미터 높이에 있는 수평면의 조도이다.)
거주 - 독서·식사·조리 - 70럭스
집무 - 일반사무 - 300럭스
작업 - 검사·시험·정밀검사·수술 - 300럭스
집회 - 공연·관람 - 150럭스
이 기준은 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제17조제1항의 위임에 따른 별표 1의3에 규정되어 있고, 측정면은 바닥에서 85센티미터 높이의 수평면이다. 거실의 용도를 거주·집무·작업·집회·오락의 다섯 갈래로 나누고, 각 갈래 안에서 다시 시작업의 정밀도에 따라 세분해 최저 조도를 정한다.
값은 다음과 같다. 거주는 독서·식사·조리 150럭스, 그 밖의 경우 70럭스다. 집무는 설계·제도·계산 700럭스, 일반사무 300럭스, 그 밖의 경우 150럭스다. 작업은 검사·시험·정밀검사·수술 700럭스, 일반작업·제조·판매 300럭스, 포장·세척 150럭스, 그 밖의 경우 70럭스다. 집회는 회의 300럭스, 집회 150럭스, 공연·관람 70럭스이고, 오락은 오락일반 150럭스, 그 밖의 경우 30럭스다. 다섯 갈래 어디에도 들어맞지 않는 용도는 가장 유사한 용도의 기준을 준용한다.
값을 낱낱이 나열해 외우는 것보다 700 - 300 - 150 - 70 - 30이라는 다섯 단계의 사다리를 먼저 잡고, 시작업이 정밀할수록 높은 단계에 놓인다는 원리로 접근하는 편이 안전하다. 설계·제도가 수술·정밀검사와 같은 700럭스 단계에 묶이는 것, 반대로 공연·관람은 어두워야 무대와 화면이 잘 보이는 성격이어서 집회 갈래 안에서 가장 낮은 70럭스로 떨어지는 것이 그 원리를 잘 보여준다. 이 값들은 법이 요구하는 최저치이므로, 실제 설계에서는 KS A 3011 조도기준의 권장 범위를 함께 검토한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.