사무소 건축의 코어에 관한 설명으로 옳은 것은? | [실내건축기사 필기] 24년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[실내건축기사 필기] 24년 3회차
사무소 건축의 코어에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
양단코어형은 2방향 피난에 이상적인 관계로 방재상유리하다.
2
편심코어형은 기준층 바닥면적이 작은 경우에 적용이 불가능하다.
3
독립코어형은 고층, 초고층의 대규모 사무소 건축에 주로 사용된다.
4
중심코어형은 외코어라고도 하며 코어를 업무 공간에서 별도로 분리시킨 유형이다.
해설
양단코어형은 코어를 사무공간의 양쪽 끝에 각각 배치하는 형식으로, 화재 등 유사시 서로 다른 방향으로 피난할 수 있는 2방향 피난이 가능해 방재상 유리하다.
편심코어형은 기준층 바닥면적이 작은 건물에 오히려 적합하게 쓰이므로 적용이 불가능하다는 서술은 틀렸다. 또한 코어를 업무공간에서 별도로 분리시킨 유형은 중심코어형이 아니라 독립코어형(외코어형)이며, 이 형식은 피난·설비 계획상 불리해 고층·초고층 대규모 사무소보다는 저층 건물에 주로 쓰인다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.