추락 방지를 위한 방망의 구조 및 강도 기준으로 옳은 것은? | [실내건축기사 필기] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지
추락 방지를 위한 방망의 구조 및 강도 기준으로 옳은 것은?
그물코는 사각 또는 마름모로서 그 크기는 10cm 이하여야 한다
테두리로프 및 달기로프의 인장강도는 500kg 이상이면 된다
방망 지지점은 200kg의 외력에 견딜 수 있는 강도를 보유하면 된다
방망사의 인장강도는 그물코의 크기나 매듭 유무와 관계없이 하나의 값으로 정해진다
추락재해방지표준안전작업지침은 방망의 구조와 각 부재의 강도를 조문별로 나누어 규정한다. 제3조(구조 및 치수)는 방망을 소재·그물코·테두리로프·달기로프·시험용사로 구성된 것으로 보고, 그물코는 사각 또는 마름모 모양으로 그 크기를 10cm 이하로 제한한다. 그물코가 크면 떨어진 신체가 그대로 빠져나갈 수 있어 상한을 둔 것이다.
부재별 요구 강도는 서로 다른 조문에 서로 다른 값으로 규정되어 있다. 제4조는 테두리로프 및 달기로프의 인장강도를 1,500kg 이상으로 정하고, 제8조는 방망 지지점이 600kg의 외력에 견딜 수 있는 강도를 보유하도록 정한다. 로프는 방망 전체를 매다는 부재여서 지지점보다 큰 인장강도가 요구된다는 점을 함께 기억하면 두 값을 뒤바꿔 외우는 일을 막을 수 있다.
제5조(방망사의 강도)는 시험용사에서 채취한 시험편을 인장시험기로 등속인장시험한 결과가 별도의 표에 정한 값 이상이어야 한다고 규정한다. 이 표는 그물코의 크기와 매듭의 유무에 따라 서로 다른 값을 제시하고, 신품에 대한 기준과 폐기 시 기준을 각각 구분해 둔다. 방망사의 강도를 조건과 무관한 단일 값으로 이해하는 것은 규정의 구조 자체와 맞지 않는다. 이 밖에 같은 지침은 제6조에서 시험, 제7조에서 허용낙하높이, 제9조에서 지지점의 간격, 제10조에서 정기시험, 제12조에서 사용제한을 정하고 있다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.