다음과 같은 조건에 있는 벽체의 실내측 표면 온도는? | [실내건축기사 필기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[실내건축기사 필기] 23년 1회차
다음과 같은 조건에 있는 벽체의 실내측 표면 온도는?
1
10℃
2
15℃
3
20℃
4
25℃
해설
그림의 조건은 외기온도 −10℃, 실내공기온도 20℃, 벽체의 열관류율 1.5 W/m²·K, 벽체 내표면 열전달률 9 W/m²·K입니다.
정상상태에서는 벽체를 관류하는 열류와 실내공기에서 내표면으로 전달되는 열류가 같습니다. 먼저 관류 열류를 구하면 입니다.
이 열류가 실내공기와 내표면 사이의 온도차로 전달되므로 에서 입니다.
따라서 실내측 표면온도는 15℃이며, 실내공기보다 5℃ 낮습니다. 이 표면온도가 실내공기의 노점온도보다 낮아지면 표면결로가 발생하게 됩니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.