영상은 철골 설치작업이다. 건립 중 강풍에 의한 풍압 등 외압에 대 상세 페이지
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
영상은 철골 설치작업이다. 건립 중 강풍에 의한 풍압 등 외압에 대한 내력이 설계에 고려되었는지 확인하여야 하는 철골구조물 3가지를 쓰시오.
▶ 영상 설명
주택가 옆에 폭이 좁고 높이가 유난히 높은 철골 골조가 올라가 있다. 가느다란 기둥과 보가 앙상하게 서 있고, 바람이 불자 골조에 걸린 안전망이 크게 펄럭인다.
① 높이 20미터 이상의 구조물
② 구조물의 폭과 높이의 비가 1:4 이상인 구조물
③ 단면 구조에 현저한 차이가 있는 구조물
④ 연면적당 철골량이 50kg/m² 이하인 구조물
⑤ 기둥이 타이플레이트(tie plate)형인 구조물
⑥ 이음부가 현장용접인 구조물
해설
근거 철골공사 표준안전작업지침(설계도 및 공작도 확인).
여섯 유형을 '높고 · 홀쭉하고 · 들쭉날쭉하고 · 가볍고 · 특수기둥 · 현장용접'으로 외우세요.
공통 원리는 '바람에 약한 구조'입니다. 완성 후에는 벽·슬래브가 힘을 나눠 받지만, 건립 중의 철골은 뼈대만 서 있는 가장 약한 상태라, 설계 단계에서 외압(풍압 등)에 대한 내력이 고려되었는지 확인해야 합니다.
① 높이 20미터 이상 — 높을수록 풍압이 커집니다.
② 폭:높이 = 1:4 이상 — 홀쭉한 구조물은 옆으로 넘어지려는 모멘트가 큽니다. 영상의 골조가 이 유형입니다.
③ 단면 구조의 현저한 차이 — 위아래 단면이 크게 다르면 바람 힘이 약한 단면에 집중됩니다.
④ 철골량 50kg/m² 이하 — 연면적당 철골량이 적다는 것은 부재가 가늘고 가볍다는 뜻이라 강성이 작습니다.
⑤ 타이플레이트형 기둥 — 두 부재를 띠판으로 이어 만든 조립 기둥은 일체 단면보다 비틀림·좌굴에 약합니다.
⑥ 현장용접 이음 — 공장용접보다 품질 편차가 커, 건립 중 이음부가 설계 내력에 못 미칠 수 있습니다.
철골 세우기의 연결 규정과 세트로 — 제380조(철골조립 시의 위험 방지): 접합부가 충분히 지지되도록 볼트를 체결하거나 이와 같은 수준 이상의 견고한 구조가 되기 전에는 들어 올린 철골을 걸이로프 등으로부터 분리 금지.
작업 중지 기준(제383조) — 풍속 초당 10미터 이상 / 강우량 시간당 1밀리미터 이상 / 강설량 시간당 1센티미터 이상. 확인 대상 구조물일수록 이 기준의 준수가 절실합니다.