영상은 흙막이 지보공 설치 장면이다. 흙막이 및 흙막이 지보공에 설치하여 상세 페이지
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
영상은 흙막이 지보공 설치 장면이다. 흙막이 및 흙막이 지보공에 설치하여야 하는 계측기의 종류 3가지를 쓰시오.
▶ 영상 설명
깊은 굴착부에 시트파일 벽이 둘러쳐 있고, 붉은 강재 띠장과 버팀보가 여러 단으로 걸려 있다. 버팀보 끝과 벽면 곳곳에 계측 케이블이 이어져 있다.
① (지하)수위계
② (지중)경사계
③ 하중계 및 침하계
④ (변형률)응력계
해설
근거 굴착공사 표준안전 작업지침(착공 전 조사)·산업안전보건기준에 관한 규칙 제347조 제2항(설계도서에 따른 계측).
계측기를 '무엇을 재는가'로 묶는 것이 가장 튼튼한 암기법입니다.
구조물 자체 — 하중계(버팀대·앵커의 축력) · 변형률계(부재의 변형·응력) · 지중경사계(흙막이 벽과 배면지반의 수평변위)
주변 지반 — 지표침하계 · 층별침하계
물 — 지하수위계 · 간극수압계
주변 구조물 — 건물경사계 · 균열측정기
왜 계측이 필수인가 — 흙막이의 변형은 땅속에서 진행되어 눈에 보이지 않고, 붕괴는 변형이 누적되다 한계를 넘는 순간 옵니다. 계측은 그 징후를 수치로 미리 잡아내는 유일한 수단입니다.
값 해석의 감각 — 하중계가 계속 오르면 토압 증가(뒤 흙이 세게 밀고 있음), 갑자기 떨어지면 접속부 이완·앵커 정착 풀림. 지하수위가 내려가면 주변 지반 침하가 따라오므로 건물경사계와 짝으로 봅니다.
법정 근거 — 제347조 제2항: 제1항의 점검 외에 설계도서에 따른 계측을 하고 계측 분석 결과 토압의 증가 등 이상한 점을 발견한 경우에는 즉시 보강조치를 하여야 한다.
제1항 정기점검 4항목도 늘 세트 — 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태 / 버팀대의 긴압의 정도 / 부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태 / 침하의 정도.
계측 위치의 원칙 — 대표 단면(가장 깊은 곳·인접 구조물이 가까운 곳)에 집중 배치하고, 초기치를 굴착 전에 확보해야 변화량을 읽을 수 있습니다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.