영상은 강관틀비계의 조립작업이다. 「산업안전보건법령」상 강관틀비계 사용 시 준수하여야 할 사항 3가지를 쓰시오.
▶ 영상 설명
건물 외벽을 따라 문(門)형으로 짜인 틀을 층층이 쌓아 올린 비계가 서 있다. 틀과 틀 사이에 X자 가새가 걸려 있고, 발밑에는 나사식 받침 철물이 끼워져 있다.
① 비계기둥의 밑둥에는 밑받침 철물을 사용하여야 하며, 밑받침에 고저차(高低差)가 있는 경우에는 조절형 밑받침철물을 사용하여 각각의 강관틀비계가 항상 수평 및 수직을 유지하도록 할 것
② 높이가 20미터를 초과하거나 중량물의 적재를 수반하는 작업을 할 경우에는 주틀 간의 간격을 1.8미터 이하로 할 것
③ 주틀 간에 교차 가새를 설치하고 최상층 및 5층 이내마다 수평재를 설치할 것
④ 수직방향으로 6미터, 수평방향으로 8미터 이내마다 벽이음을 할 것
⑤ 길이가 띠장 방향으로 4미터 이하이고 높이가 10미터를 초과하는 경우에는 10미터 이내마다 띠장 방향으로 버팀기둥을 설치할 것
해설
근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제62조(강관틀비계).
다섯 호를 '밑받침 · 20과 1.8 · 가새와 5층 · 6과 8 · 4와 10'의 숫자 사슬로 외우세요.
①의 조절형 밑받침철물 — 틀비계는 공장에서 만든 문형 틀을 쌓는 구조라, 바닥에 고저차가 있으면 틀 전체가 기울어집니다. 나사식 조절형 받침으로 각 틀의 수평·수직을 맞추는 것이 첫 단추입니다.
②의 20미터-1.8미터 — 높이가 20미터를 넘거나 무거운 자재를 얹는 경우 주틀 간격을 1.8미터 이하로 좁혀 기둥 밀도를 높입니다.
③의 교차 가새와 수평재 — 가새는 옆으로 찌그러짐(평행사변형 변형)을 막고, 최상층 및 5층 이내마다 수평재가 틀들을 한 몸으로 묶습니다.
④의 벽이음 6-8 — 강관비계(별표 5)에서는 틀비계 항목으로 수직 6m·수평 8m가 나오는데, 제62조 제4호가 같은 값을 직접 정하고 있습니다. 단관비계 5-5와 구분하세요.
⑤의 버팀기둥 — 폭(띠장 방향 길이)이 4미터 이하로 좁고 높이가 10미터를 넘는 홀쭉한 비계는 옆으로 넘어지기 쉬우므로, 10미터 이내마다 버팀기둥(외부 지지)을 세웁니다.
강관비계(제60조)와의 숫자 비교표를 머리에 — 강관비계: 띠장 방향 1.85m·장선 방향 1.5m·띠장 간격 2.0m·31m 지점 2개 강관·적재 400kg / 강관틀비계: 주틀 1.8m(20m 초과 시)·벽이음 6-8·버팀기둥 4-10.
조립·해체 공통(제57조) — 달비계 또는 높이 5미터 이상 비계의 조립·해체·변경 시 관리감독자 지휘 / 조립·해체 시기·범위·절차 주지 / 작업구역 출입금지·게시 / 악천후 시 중지 / 폭 20센티미터 이상 발판과 안전대 / 달줄·달포대.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.