모두CBT

영상은 타워크레인을 보여준다. 타워크레인의 지지방법 2가지를 상세 페이지

수능 시계 수험생 시험용 아날로그 손목시계 큰숫자 저소음가격 보기

이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

영상은 타워크레인을 보여준다. 타워크레인의 지지방법 2가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

고층 현장에 타워크레인 여러 대가 서 있다. 한 대는 마스트 중간이 건물 벽체에 브래킷으로 연결되어 있고, 다른 한 대는 마스트에서 와이어로프 여러 가닥이 비스듬히 지상 고정점으로 뻗어 있다.

해설

벽체 지지

와이어로프 지지


해설

근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제142조(타워크레인의 지지).

원칙과 예외부터 — 타워크레인을 자립고(自立高) 이상의 높이로 설치하는 경우 건축물 등의 벽체에 지지하도록 하여야 한다. 다만, 지지할 벽체가 없는 등 부득이한 경우에는 와이어로프에 의하여 지지할 수 있다.벽체 지지가 원칙, 와이어로프 지지가 예외입니다.

'자립고' — 지지 없이 타워크레인이 스스로 서 있을 수 있는 최대 높이. 그보다 높이면 반드시 지지가 필요합니다.

벽체 지지의 요건(제2항)서면심사에 관한 서류 또는 제조사의 설치작업설명서 등에 따라 설치할 것 / 서류가 없거나 명확하지 않으면 건축구조·건설기계·기계안전·건설안전기술사 또는 건설안전분야 산업안전지도사의 확인을 받아 설치하거나 기종별·모델별 공인된 표준방법으로 설치할 것 / 콘크리트구조물에 고정시키는 경우에는 매립이나 관통 또는 이와 같은 수준 이상의 방법으로 충분히 지지 / 건축 중인 시설물에 지지하는 경우에는 그 시설물의 구조적 안정성에 영향이 없도록 할 것.

와이어로프 지지의 요건(제3항) — 위 서류·확인 절차 준수 / 전용 지지프레임 사용 / 설치각도는 수평면에서 60도 이내, 지지점은 4개소 이상, 같은 각도로 설치 / 클립·샤클 등의 고정기구(한국산업표준 제품)로 견고하게 고정, 사용 중 충분한 강도와 장력 유지 / 가공전선에 근접하지 않도록 할 것.

60도 · 4개소 · 같은 각도가 빈칸 단골입니다.

지지 불량이 부르는 사고 — 강풍 시 마스트 좌굴·전도. 제37조(악천후 및 강풍 시 작업 중지: 순간풍속 10/15)와 함께 타워크레인 안전의 두 기둥입니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.