모두CBT

영상은 시스템 비계를 보여준다. 「산업안전보건법령」상 시스템 비계의 설… | 건설안전기사 작업형 2016년 4회 2부 기출문제 상세 페이지

영상은 시스템 비계를 보여준다. 「산업안전보건법령」상 시스템 비계의 설치기준(구조) 3가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

건물 전면을 규격화된 수직재·수평재·가새가 격자로 짜인 비계가 감싸고 있다. 마디마다 전용 연결부로 체결되어 있고, 발밑에는 받침철물이 줄지어 있다.

해설

① 수직재·수평재·가새재를 견고하게 연결하는 구조가 되도록 할 것

② 비계 밑단의 수직재와 받침철물은 밀착되도록 설치하고, 수직재와 받침철물의 연결부의 겹침길이는 받침철물 전체길이의 3분의 1 이상이 되도록 할 것

③ 수평재는 수직재와 직각으로 설치하여야 하며, 체결 후 흔들림이 없도록 견고하게 설치할 것

④ 수직재와 수직재의 연결철물은 이탈되지 않도록 견고한 구조로 할 것

⑤ 벽 연결재의 설치간격은 제조사가 정한 기준에 따라 설치할 것


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제69조는 시스템 비계를 구성할 때 지켜야 할 구조 기준 5가지를 정한다.

  • 수직재·수평재·가새재는 견고하게 연결되는 구조로 만들어 비계 전체가 한 몸처럼 하중을 나눠 받게 한다.
  • 비계 밑단의 수직재와 받침철물은 밀착시키고, 겹침길이는 받침철물 전체길이의 3분의 1 이상으로 해야 얕게 꽂힌 수직재가 빠지지 않는다.
  • 수평재는 수직재와 직각으로 설치하고, 체결한 뒤 흔들림이 없게 고정한다.
  • 수직재와 수직재를 잇는 연결철물은 빠지지 않는 견고한 구조로 한다.
  • 시스템 비계는 규격화된 제품이므로 벽 연결재의 설치간격은 제조사가 정한 기준을 따른다.

혼동 주의: 제69조는 '구조'를, 제70조는 '조립 작업 시 준수사항'을 다룬다. 발문에 쓰인 단어를 보고 조문을 고른다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.