영상은 흙막이 지보공이 설치된 현장이다. 다음 물음에 답하시오. 상세 페이지
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
영상은 흙막이 지보공이 설치된 현장이다. 다음 물음에 답하시오.
(1) 정기 점검사항 중 부재에 관한 점검항목 2가지를 쓰시오.
(2) 점검 또는 계측 분석 결과 이상을 발견한 경우의 조치를 각각 쓰시오.
▶ 영상 설명
굴착부 벽면의 흙막이 지보공에 계측기(변형률계·경사계)가 부착되어 있다. 모니터 화면의 그래프 하나가 기준선을 넘어 올라가 있고, 철수가 무전으로 상황을 보고한다.
(1) ① 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태
② 부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태
(2) ① 정기점검에서 이상을 발견한 경우: 즉시 보수하여야 한다
② 설계도서에 따른 계측 분석 결과 토압의 증가 등 이상한 점을 발견한 경우: 즉시 보강조치를 하여야 한다
해설
근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제347조(붕괴 등의 위험 방지) 제1항·제2항.
제1항 점검 네 호 — ① 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락 ② 버팀대의 긴압의 정도 ③ 부재의 접속부·부착부·교차부 상태 ④ 침하의 정도. 이 중 '부재'가 주어인 항목이 ①과 ③입니다.
대응 관계가 이 문항의 핵심 — 점검 이상 → 즉시 보수 / 계측 이상 → 즉시 보강조치. 둘 다 '즉시'이지만 동사가 다릅니다. 점검은 눈·손의 확인이라 손상 부위를 고치는(보수) 것이고, 계측은 토압 증가라는 힘의 변화를 읽는 것이라 버팀대 추가 같은 보강으로 대응합니다.
제2항의 전제 — 계측은 설계도서에 따라 합니다. 어디에 어떤 계측기를 두는지가 설계 단계에서 정해져 있어야 하고, 조립도(제346조: 부재의 배치·치수·재질 및 설치방법과 순서)와 함께 흙막이의 문서 체계를 이룹니다.
영상 판독 — 기준선을 넘은 그래프가 '토압의 증가 등 이상한 점'의 실물이고, 이때의 법정 조치가 즉시 보강조치입니다. 현장 실무로는 해당 구간 작업 중지·하부 근로자 대피 → 버팀대 증설·배면 그라우팅 순서가 따라옵니다.
계측기 상식 — 지중경사계(벽체 기울기), 변형률계(부재 응력), 하중계(버팀대 축력), 지하수위계, 지표침하계. '무엇이 변하는가'와 짝지어 두면 계측 문제에도 대응됩니다.