영상은 흙막이 지보공이 설치된 현장이다. 다음 물음에 답하시오.(1) … | 건설안전기사 작업형 2017년 1회 3부 기출문제 상세 페이지
영상은 흙막이 지보공이 설치된 현장이다. 다음 물음에 답하시오.
(1) 정기 점검사항 중 부재에 관한 점검항목 2가지를 쓰시오.
(2) 점검 또는 계측 분석 결과 이상을 발견한 경우의 조치를 각각 쓰시오.
▶ 영상 설명
굴착부 벽면의 흙막이 지보공에 계측기(변형률계·경사계)가 부착되어 있다. 모니터 화면의 그래프 하나가 기준선을 넘어 올라가 있고, 철수가 무전으로 상황을 보고한다.
해설
(1) ① 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태
② 부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태
(2) ① 정기점검에서 이상을 발견한 경우: 즉시 보수하여야 한다
② 설계도서에 따른 계측 분석 결과 토압의 증가 등 이상한 점을 발견한 경우: 즉시 보강조치를 하여야 한다
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제347조가 흙막이 지보공의 정기점검 항목과 이상 발견 시 조치를 정한다.
- 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락 — 부재 자체에 생긴 이상을 본다.
- 접속부·부착부 및 교차부 상태 — 볼트 풀림·용접 균열처럼 부재끼리 만나는 곳의 이상을 본다.
- 정기점검에서 이상 발견 시 즉시 보수 — 눈으로 찾아낸 손상 부위를 고친다.
- 계측 분석에서 이상 발견 시 즉시 보강조치 — 토압 증가 같은 힘의 변화에 버팀대 증설 등으로 대응한다.
점검 항목 중 긴압 정도는 버팀대, 침하 정도는 지반에 관한 것이라 부재 항목에서 빠진다.
혼동 주의: 두 경우 모두 '즉시'이지만 점검 이상은 보수, 계측 이상은 보강으로 조치가 다르다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.