영상은 흙막이 지보공을 설치한 굴착 현장이다. 흙막이 지보공을 설치하였… | 건설안전기사 작업형 2017년 1회 2부 기출문제 상세 페이지

영상은 흙막이 지보공을 설치한 굴착 현장이다. 흙막이 지보공을 설치하였을 때 정기적으로 점검해야 할 사항 3가지를 쓰시오.


▶ 영상 설명

깊은 굴착부 벽면을 흙막이 지보공이 받치고 있다. 영희가 점검 수첩을 들고 버팀대를 두드려 보고, 부재 접속부의 볼트를 확인한다. 한쪽 띠장 부근의 부재가 살짝 휘어 있고 벽 하단에는 흙이 조금 흘러내려 있다.

해설

① 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락의 유무와 상태

② 버팀대의 긴압(緊壓)의 정도

③ 부재의 접속부·부착부 및 교차부의 상태

④ 침하의 정도


[해설]

산업안전보건기준에 관한 규칙 제347조에 따라 흙막이 지보공은 정기적으로 점검하고, 이상을 발견하면 즉시 보수해야 한다.

  • 부재의 손상·변형·부식·변위 및 탈락 — 영상의 휜 부재처럼 부재 자체에 생긴 이상을 본다.
  • 버팀대의 긴압 정도 — 버팀대는 꽉 눌려 있어야 토압을 버티므로 느슨해지지 않았는지 확인한다.
  • 접속부·부착부·교차부 상태 — 볼트가 풀리는 등 힘이 꺾여 전달되는 연결부가 먼저 망가진다.
  • 침하의 정도 — 지보공이나 배면 지반이 가라앉으면 토압이 달라져 붕괴의 전조가 된다.

'부재 상태·긴압·연결부·침하'로 외운다. 혼동 주의: 계측 결과 토압 증가 등 이상이 보이면 보수가 아니라 즉시 보강조치를 한다.