영상은 임시 분전반 앞 작업이다. 근로자가 감전 위험이 있는 충전부 상세 페이지
이 게시물은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
영상은 임시 분전반 앞 작업이다. 근로자가 감전 위험이 있는 충전부분에 접촉하지 않도록 방호하는 방법 3가지를 쓰시오.
▶ 영상 설명
공사장 한쪽의 임시 분전반이 문짝이 떨어진 채 열려 있고, 안쪽 단자와 전선 접속부가 그대로 드러나 있다. 비 온 뒤라 바닥이 젖어 있는데, 철수가 맨손으로 플러그를 꽂으려 분전반 안으로 손을 넣는다.
① 충전부가 노출되지 않도록 폐쇄형 외함(外函)이 있는 구조로 할 것
② 충전부에 충분한 절연효과가 있는 방호망이나 절연덮개를 설치할 것
③ 충전부는 내구성이 있는 절연물로 완전히 덮어 감쌀 것
④ 발전소·변전소 및 개폐소 등 구획되어 있는 장소로서 관계 근로자가 아닌 사람의 출입이 금지되는 장소에 충전부를 설치하고, 위험표시 등의 방법으로 방호를 강화할 것
⑤ 전주 위 및 철탑 위 등 격리되어 있는 장소로서 관계 근로자가 아닌 사람이 접근할 우려가 없는 장소에 충전부를 설치할 것
해설
근거 산업안전보건기준에 관한 규칙 제301조(전기 기계·기구 등의 충전부 방호) 제1항.
다섯 호를 두 갈래로 — 물리적으로 덮기(①폐쇄형 외함 ②방호망·절연덮개 ③절연물로 감싸기)와 사람과 떼어 놓기(④구획 장소+출입금지+위험표시 ⑤전주·철탑 위 격리). '하나 이상의 방법으로' 방호하면 되는 선택지 구조입니다.
영상 속 위반 — 문짝 떨어진 분전반은 ①의 폐쇄형 외함이 무너진 상태입니다. 제3항이 바로 이 장면을 겨냥합니다 — 분전반·제어반의 문, 경첩이 있는 패널 등은 견고하게 고정시켜야 합니다.
젖은 바닥의 의미 — 인체 저항은 젖으면 급감해 같은 전압에서도 통전 전류가 커집니다. 임시 분전반 계열 사고의 전형은 우천 후 + 노출 충전부 + 맨손의 조합입니다.
함께 걸리는 조문 — 누전차단기(제304조): 대지전압 150V 초과 이동형·휴대형 전기기계, 물 등 도전성이 높은 장소의 전기기계 등에 감전방지용 누전차단기 접속 / 접지(제302조) / 꽂음접속기(제316조: 서로 다른 전압은 상호 접속 불가 구조, 습윤 장소는 방수형).
제2항도 출제 포인트 — 노출 충전부가 있는 맨홀·지하실 등 밀폐공간 작업은 덮개, 울타리 또는 절연 칸막이 등을 설치.
답안 요령 — '절연장갑 착용' 같은 보호구 대책은 이 조문의 답이 아닙니다. 묻는 것은 충전부 쪽의 방호 방법(설비 대책)입니다.