터널공사(NATM 공법) 중 안정성 확보를 위한 계측기의 종류 3가지를… | 건설안전기사 작업형 2018년 1회 2부 기출문제 상세 페이지
터널공사(NATM 공법) 중 안정성 확보를 위한 계측기의 종류 3가지를 쓰시오.
해설
① 내공변위계
② 천단침하계
③ 지중 및 지표침하계
④ 록 볼트 축력측정계
⑤ 숏크리트 응력계
[해설]
터널공사 표준안전 작업지침(NATM공법)이 정한 안정성 확인용 계측 항목이다. NATM은 지반이 스스로 버티게 하는 공법이라, 굴착 후 변형이 수렴하는지 계측으로 확인하며 굴진한다.
- 내공변위계 — 터널 단면이 안쪽으로 오므라드는 양을 잰다.
- 천단침하계 — 터널 천장 중앙이 내려앉는 양을 잰다.
- 지중 및 지표침하계 — 터널 위 지반과 지표면의 침하를 잰다.
- 록볼트 축력측정계 — 록볼트가 받는 인장력을 잰다.
- 숏크리트 응력계 — 뿜어붙인 콘크리트 라이닝에 걸리는 응력을 잰다.
혼동 주의: 흙막이 계측의 대표는 지중경사계·하중계이고, 터널 계측의 대표는 내공변위·천단침하다.