영상은 가설 구조물의 단부에 설치된 안전난간을 보여준다. 안전난간의 구… | 건설안전기사 작업형 2018년 2회 3부 기출문제 상세 페이지
영상은 가설 구조물의 단부에 설치된 안전난간을 보여준다. 안전난간의 구조 및 설치요건 중 난간대의 재료·평행 유지·하중에 관한 요건 3가지를 쓰시오.
▶ 영상 설명
옥상 단부를 따라 금속 파이프 난간이 이어져 있다. 상부 난간대가 바닥과 나란하게 수평을 유지하고, 파이프는 어른 엄지보다 굵은 금속제다. 철수가 난간을 힘껏 눌러 보아도 꿈쩍하지 않는다.
해설
① 상부 난간대와 중간 난간대는 난간 길이 전체에 걸쳐 바닥면 등과 평행을 유지할 것
② 난간대는 지름 2.7cm 이상의 금속제 파이프나 그 이상의 강도가 있는 재료일 것
③ 안전난간은 구조적으로 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 작용하는 100kg 이상의 하중에 견딜 수 있는 튼튼한 구조일 것
[해설]
산업안전보건기준에 관한 규칙 제13조에 나오는 난간대의 재료·평행·강도 요건이다.
- 평행 유지 — 난간 일부가 처지거나 들리면 그 구간의 높이가 모자라므로, 길이 전체에 걸쳐 바닥면과 평행하게 한다.
- 재료 — 지름 2.7cm 이상 금속제 파이프나 그 이상 강도를 가진 재료를 쓴다.
- 하중 — 가장 취약한 지점에서 가장 취약한 방향으로 100kg 이상 하중이 걸려도 견뎌야 한다.
혼동 주의: 하중 요건은 옛 문구 '임의의 점에서 임의의 방향'이 아니라 현행 문구 '가장 취약한 지점·방향'으로 쓴다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.